Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 januari 2010, 12:49:25 »

Citera
Frågan är hur mycket pumpen ger nu vid denna kylan?

Hej
Detta har jag mätt på min maskin som också är 107. Den ger 3,8 kW vid -15 under drift, avgår sedan förlust vid avfrostning. Förlust i VP när den inte går (endast cp för frostskydd) är ca 200W
mvh Uddo
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 januari 2010, 20:45:28 »

Nej låt du vp gå hela tiden. Tror de pratar om att den övre elpatronen inte räcker till för att värma kåken om man har för höga returtempraturer då stannar vp innan -15 och då aktiveras inte den undre patronen. Men i ditt fall har du varmt och gott inne så är det inget du behöver bry dig om stänger du av vp så spar du inga pengar
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 10 januari 2010, 20:15:01 »

Jag har följande scenario just nu:

-9 utetemp och behöver hålla 47°C på framledning för att klara 20°C inne.
Min 105:a går 24/7 men orkar inte ladda nedre delena av pannan utan över patronen värmer
samt shunten reglerar.

Menar ni att jag i detta läge borde spärra VP och köra med nedre patron istället??

Kan ju inte vara möjligt år 2010 att man ska "ratta" grejerna manuellt utan det borrde/ska ju
styrsystemet känna av och ev. spärra Ecoair och låta Patronen vara på.

//Jeppson
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 13:36:15 »

OK, så anledningen att spärra pumpen är alltså när VP + övre patron inte ger tillräckligt med kräm för att hålla framledningen uppe. Har jag förstått det rätt att den undre patronen bara går när VP står still? Om så är fallet behöver man väl inte manuellt spärra VP utan den går så länge det är lönsamt och annars kopplas undre patron till.


Pumpen vet inte när det är lönsamt, den spärras när utetempen blir det inställda värdet i inställningarna "min utetemp ºC".

//Ronnie
Skrivet av: niclasvarme
« skrivet: 10 januari 2010, 12:51:14 »

OK, så anledningen att spärra pumpen är alltså när VP + övre patron inte ger tillräckligt med kräm för att hålla framledningen uppe. Har jag förstått det rätt att den undre patronen bara går när VP står still? Om så är fallet behöver man väl inte manuellt spärra VP utan den går så länge det är lönsamt och annars kopplas undre patron till.

Jag har också funderat en del kring dimensionering av VP. Tror att en 107a är vad som skulle rekommenderas för mitt hus men undrar vad konsekvensen att välja en 109a istället skulle vara. Är det bara antalet starter man är orolig för med överdimensionerad pump? Eller är problemet att pumpen inte kommer att kunna arbeta med lika låg arbetstemp (och därmed sämre COP) som med en mindre pump?
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 11:09:16 »

Jag förstår ändå inte. Så länge pumpen går med COP > 1 så tillför den ju värme till systemet, denna i kombination med elspets måste väl vara mer effektiv än enbart elpatron, eller tänker jag fel.

Du tänker säkert rätt, men om man behöver 60º på framledningen, och inte får det med pumpen plus spets, så är lösningen att spärra pumpen och få in undre patronen, om man inte vill sänka inomhustempen.
När inte pumpen plus elspets täcker energibehovet är ju lösningen att koppla bort pumpen. Det är inte meningen att en luft/vatten ska täcka behovet av värme till 100%. I så fall är den överdimensionerad större delen av året.

//Ronnie
Skrivet av: niclasvarme
« skrivet: 10 januari 2010, 10:06:49 »

Jag förstår ändå inte. Så länge pumpen går med COP > 1 så tillför den ju värme till systemet, denna i kombination med elspets måste väl vara mer effektiv än enbart elpatron, eller tänker jag fel.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 januari 2010, 17:08:51 »

Har man tillräckligt låg framledningstemp, så är det bara till att låta pumpen gå, så länge det är varmt i huset.
Har man behov av 45-50 grader vid noll grader ute, kommer man man snart till en gräns där framledningstemperaturen inte räcker till, trots att effekten gör det.

Räcker framledningstempen så får pumpen gå tills det börjar bli svalare än man vill ha det i huset.
Börjar det bli problem med att framledningstempen inte kan hållas får man nog stoppa pumpen och ta hjälp av elpatron. Behöver man högre framledningstemp än pumpen klarar, brukar det också bli problem med för hög retur mot pumpen.

I vilket fall som helst, när man väl lärt sig, var pumpen inte räcker till längre, är det lika bra att se till att den kopplas bort vid den temperaturen, och köra på ren el, om man inte vill ta smällen med lit svalare inomhus.

//Ronnie
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 januari 2010, 16:22:38 »

Den levererar mer värme än än vad den tar så stänga av den och ersätta det med elpatron skall du inte göra. Du säger att det är kallt med vp vad har du för elpatronseffekt inställdpå övre pannan ?
Skrivet av: Gr1pen
« skrivet: 09 januari 2010, 16:00:26 »

Eftersom min Eco Air 107 (v2) inte klarar sej utan spets längre ned än till nollan så funderade jag om det vid ett visst läge lönar sej att stänga av den (dvs tidigare än -10/-15 grader).
Om jag slår på endast nedre elpatron (6 KW) så visar strömuttaget 8 A. 8A *3 faser *250 volt = 6 KW. Verkar stämma bra.
Slår jag på endast VP så visar strömuttagen 4 A vilket då skulle motsvara 3 KW.
Frågan är hur mycket pumpen ger nu vid denna kylan?
Den går ju 24 timmar om dygnet och jag vet att alla säger att det är bra för det är då man sparar pengar. Men vad hjälper det att spara om det ändå är kallt? Isåfall kan jag ju stänga av alltihop och spara ännu mera och fortsätta ha kallt.
Det borde finnas nån brytpunkt när det är "vettigare" (vill inte skriva billigare för jag vet vad en del kommer svara) att stänga av den och köra med nedre patron istället.
Jag menar, det måste ju vara vettigare att betala för 150 kwh och ha det varmt än att betala för 120 och frysa...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!