Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 15 februari 2012, 23:43:21 »Helt rätt!
Problemen uppstår när du är i ett läge där temperaturen på radiatorreturen börjar närma sig stopptemperaturen på VPin, och det i sin tur påverkas ju av vilken framledning du måste ha till radiatorerna. Den som kör med golvvärme märker förmodligen ingenting förrän det börjar bli riktigt kallt, och samma sak för den som har rejält med radiatorer.
Stopptempen på VPin är 7 grader lägre än den temp du max teoretiskt kan få ut ur VPn vid en given temperatur. Om du har en vanlig EcoAir så är maxtemp på VPut 55 grader och då stannar alltså VP om VPin är 48 grader. Du får normalt 5-7 graders tempökning på vattnet när det passerar genom värmepumpen. På din bild skiljer det 5 grader (42/47 fast tvärtom). Precis innan det stannar skulle du alltså köra in 47-gradigt och få ut exv 52-gradigt vatten (47/52). Men i och med att det går baklänges hos dig så kommer det alltså istället stanna när du får ut 48, dvs när du har värdena 48/43.
I praktiken innebär det väl (om jag tänker rätt) att så länge börvärdet på framledningen är lägre än 43 grader så kommer du inte märka nåt, för då kommer VP att stanna när du når börvärdet på nedre pannan. Men så fort framledningens börvärde blir ca 44 eller högre så kommer VPn stanna innan den lyckats värma nedre pannan till börvärdet. Och då kommer övre elpatronen gå igång efter ett tag eftersom övre pannan aldrig värms tillräckligt av nedre pannan, shunten kommer så småningom öppnas, och framledningen kommer att ta patronvärmt vatten från övre pannan, och VPn kommer att stoppa efter korta gångtider.
Problemen uppstår när du är i ett läge där temperaturen på radiatorreturen börjar närma sig stopptemperaturen på VPin, och det i sin tur påverkas ju av vilken framledning du måste ha till radiatorerna. Den som kör med golvvärme märker förmodligen ingenting förrän det börjar bli riktigt kallt, och samma sak för den som har rejält med radiatorer.
Stopptempen på VPin är 7 grader lägre än den temp du max teoretiskt kan få ut ur VPn vid en given temperatur. Om du har en vanlig EcoAir så är maxtemp på VPut 55 grader och då stannar alltså VP om VPin är 48 grader. Du får normalt 5-7 graders tempökning på vattnet när det passerar genom värmepumpen. På din bild skiljer det 5 grader (42/47 fast tvärtom). Precis innan det stannar skulle du alltså köra in 47-gradigt och få ut exv 52-gradigt vatten (47/52). Men i och med att det går baklänges hos dig så kommer det alltså istället stanna när du får ut 48, dvs när du har värdena 48/43.
I praktiken innebär det väl (om jag tänker rätt) att så länge börvärdet på framledningen är lägre än 43 grader så kommer du inte märka nåt, för då kommer VP att stanna när du når börvärdet på nedre pannan. Men så fort framledningens börvärde blir ca 44 eller högre så kommer VPn stanna innan den lyckats värma nedre pannan till börvärdet. Och då kommer övre elpatronen gå igång efter ett tag eftersom övre pannan aldrig värms tillräckligt av nedre pannan, shunten kommer så småningom öppnas, och framledningen kommer att ta patronvärmt vatten från övre pannan, och VPn kommer att stoppa efter korta gångtider.