Hej.
Har ett problem med en Autoterm 407C /IVT C7)
Pumpen har löst ut för ”pressostat hög” flera ggr och då främst när den börjar värma radiatorvatten.
Det verkar som växelventilen inte switchar mellan varmvatten och radiatorvatten som den skall.
Tror att detta bara är en inställning, kanske på ”kontaktorn eller reläet” som sitter en bit ner på panelen till höger.
Kan det vara så att det är ett testläge om denna brytare/relä pekar uppåt som på den bifogade bilden?
Min rörmokare är ingen expert på denna pump men vi tror båda att det är ett växelventilsproblem.
Om jag går in i menyn och tvingar fram att stänga och öppna denna ventil rör den sig inte förrän jag slår upp denna brytare, men då bara en gång, dvs det går inte att testköra den att slå till och från.
Det högra reläet verkar ha med GT8 att göra för när jag slår det neråt så får jag ingen läsning av temp på GT8, det varnar då direkt för överhettning. Slår jag den uppåt visas temperaturen.
Om ni har några tips om hur den skall stå i driftläge vore jag tacksam.
Det är något skumt med displayen ibland, den slocknar i en sekund och kommer sedan tillbaks.
Mvh Janne