Författare Ämne: El-patron frÃ¥ga.  (läst 7887 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
El-patron fråga.
« skrivet: 18 januari 2013, 14:54:05 »
Hej!

Enligt Bosch/IVT tekniker så ska inte elpatronen kunna gå in på mer än 4,5kw max när VP:n fortfarande arbetar.
De menar att sÃ¥ länge VP:n kan arbeta sÃ¥ är elpatronen styrd pÃ¥ det vis att den aldrig ger mer än 4,5kw tillsammans med VP drift  dontknow
Stämmer det eller kan det justeras och ändras pÃ¥  Sc:,h

//joka
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 16:41:22 »
De kan man så klart ändra på. Byt till accessnivå 'Service' och gå in i menyn 'Uppstart'. Där finns en undermeny som heter 'Anslutningseffekt' med alternativen:

Ange total effekt
Kompressordrift, effektbegränsning
Enbart tillskott, effektbegränsning

Första siffran anger totala effekten på elpatronen (9kW). Andra anger hur mycket som får kopplas in samtidigt som VP'n går och tredje anger hur mycket som får kopplas in när enbart tillskott används.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El-patron fråga.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 16:55:02 »
OK  tummenupp

Om vi leker med tanken att jag begränsar elpatronen till MAX 4,5kw tillsammans med VP-drift,
hur skulle det te sig, onödig belastning på VP:n?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 16:59:41 »
4,5kW (halva maxeffekten) är väl fabriksinställningen? Det enda som händer om du begränsar mer är att totala effekten eventuellt inte räcker för att hålla huset varmt när det är kallt ute. VP'n skall ju ändå gå hela tiden och elpatronen styrs steglöst, så bara för att det står 4,5kW där betyder det inte att den alltid drar 4,5kW...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El-patron fråga.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 17:08:25 »
Möjligt att det är fabriksinställningen  dontknow
Jag har inte ändrat där iaf  Sc:,h
Nej att den ökar efter behov upp till 4,5kw eller 9kw om man har ställt den på det har jag förstått.
Ska testa att ställa den pÃ¥ 4,5kw och se hur det verkar  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 17:12:11 »
Syftet med inställningen är väl att begränsa strömförbrukningen lite. Om du har effektvakt så kan du lika gärna ställa den på 9kW.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El-patron fråga.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013, 17:14:27 »
Nope, har ingen effektvakt...
Nu ändrade jag pÃ¥ Kompressordrift, effektbegränsning frÃ¥n 9kW till 4,5kW, gjorde jag rätt dÃ¥ om jag vill blockera tillskottet till MAX 4,5kW vid VP-drift  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013, 17:17:38 »
Ja.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El-patron fråga.
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013, 17:28:03 »
 tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Gödde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: El-patron fråga.
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013, 22:16:49 »
Om man blockera tillskottet helt? Vad händer? Går kompressorn hela tiden oavsett om det är -20?

Utloggad Gödde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: El-patron fråga.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2013, 22:20:23 »
Kan man ändra effekten på tillskottet när inte kompressorn går? Om vi ponerar attt det är väldigt kallt så att kompressorn lagt av. Kan jag då välja hur många kw tillskottet ska vara?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 23:48:07 »
Om man blockera tillskottet helt? Vad händer? Går kompressorn hela tiden oavsett om det är -20?

Nej, kompressorn stannar alltid när det blir kallare än -20. Vad som händer med tillskottet beror lite på hur man har blockerat det. I värsta fall blir det väldigt kallt inne...

Kan man ändra effekten på tillskottet när inte kompressorn går? Om vi ponerar att det är väldigt kallt så att kompressorn lagt av. Kan jag då välja hur många kw tillskottet ska vara?

Ja. Det den tredje parametern i mitt första inlägg i tråden, den som heter 'Enbart tillskott, effektbegränsning'. Har man huvudsäkringar så det räcker, eller effektvakt, så finns det ingen anledning att ställa ner effekten. Risken är att effekten inte räcker så att det blir kallt inne...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: El-patron fråga.
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2013, 18:04:25 »
Syftet med inställningen är väl att begränsa strömförbrukningen lite. Om du har effektvakt så kan du lika gärna ställa den på 9kW.
Nej syftet med sådana begränsningar är oftast till för att kunna ansluta pannan till en klenare kabel, exempelvis 5x2,5mm² som bara kan säkras 16A. Det är inte alltid man har lyxen eller viljan att dra fram en 5x6mm² kabel för att kunna blåsa fullt ös. Att man sedan har strömvakter säger inget eftersom att den skall sitta så att den mäter huvudsäkringarnas ström och skydda mot att man oavsiktligt blåser en huvudsäkring, inte gruppsäkringen som matar pannan.

Att säkra så högt när man har en luft-vatten VP är inte någon mening eftersom att man då har mer värmekapacitet före -20 °C, för att sedan förlora effekt motsvarande LVP:ens värmeeffekt då temperaturen sjunker ytterligare och man egetligen skulle behöva ännu mer kräm.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: El-patron fråga.
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2013, 19:36:10 »
9kW blir bara 13A per fas, så det borde inte vara nåt större problem. Det finns nog större anledning att begränsa maxeffekten med 13,5kW elpannan. Men, har man valt den storleken så har man väl behovet och förutsättningarna?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El-patron fråga.
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2013, 19:41:39 »
Ja jag var dÃ¥ tvungen att säkra upp frÃ¥n 16A till 20A för annars hade det fÃ¥tt blivit hämtmat om det steg över -15 °C ung ute  :)
Matlagning och -15 °C var ingen bra kombination med 16A i mitt hus  ;)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren