Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med cirkulationen F750  (läst 3654 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med cirkulationen F750
« skrivet: 04 december 2019, 00:21:26 »
Hej, vi har fått ett svårlöst problem med vår F750. Den har fungerat klanderfritt i 4,5år men nu bara strular den.

Det började för ca 1,5månad sen med att larm 50 och 52. Sökte här på forumet, luftade både radiatorer och VP och felkoderna försvann. Dock fick jag inte upp temperaturen över 21grader vilket inte har varit något problem innan.

Men så i lördags vaknade vi upp till 17grader, och det går inte högre trots att elpatronen matar på. (vilket märks på elmätaren)

Idag kom en service tekniker som ganska snabbt konstaterade att VP verkar funka som den ska, men värmen cirkulerar inte nåt vidare alls med tanke på den stora differansen på framledning och returlednings temperaturen. Han misstänker att det kan vara stopp nånstans i rören, vilket låter minst sagt märkligt.

Är det någon här som varit med om liknande problem? Alla tips mottages tacksamt då det är lite väl kyligt här hemma.

Bifogar bilder då jag ej hade något USBminne att tillgå för tillfället.
/Magnus

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 06:04:02 »
om du öppnar luckan nere innanför dörren på pumpen, och tittar rakt in, där har du en cirkulationspump, vad visar den?
du har gröna markeringar på vänster och höger sida av pumpen som lyser beroende på vad den är inställd på, det ska inte lysa på högra sidan, uten endast på vänster sida, tryck på knappen på pumpen, tills du får fram II eller III om inte någon av de lyser redan. om de redan lyser, så måste ni kolla varför det inte cirkulerar.
Har teknikern kollat så att trevägsventilen är hel?
Ligger den med litet öppen 3 vägare?
Skruva av fronten, 2 skruvar nere. Lyft av frontplåten. dra ut låssprinten på den röda(eller grå) 4 kantiga klossen högst upp och lyft av motorn.
Finns det en svart plupp som är rund på ena sidan och flatt på 3 sidor där? Om inte, så är trevägaren sönder.
« Senast ändrad: 04 december 2019, 06:12:49 av DonPablo »

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 07:11:44 »
Cirkulationspumpen står på II, vilket den gjort hela tiden. Testade att tillfälligt höja till III utan att det hjälpte dock.

Är det den röda ventilen du menar? Alla tre anslutna rör är iaf varma.

Varmvatten är inga problem, körde extravärme på vattnet i söndags utan konstigheter.

Kan ju tillägga att några radiatorer är varma, medans de övriga är kalla trots att alla är uppskruvade max. Har som sagt luftat alla utan förändring.

Får testa ditt förslag när jag är hemma från jobbet ikväll igen.

/Magnus

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #4 skrivet: 04 december 2019, 07:53:54 »
Igensatta flexslangar?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70689.msg741254#msg741254

Mycket intressant läsning, vi har nämligen också ett Älvsbyhus byggt samma år. Tror till och med vi har samma husmodell.

/Magnus


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #5 skrivet: 04 december 2019, 07:56:00 »
Om några radiatorer är varma och andra inte är det så är min gissning att ventilerna under termostaterna har fastnat på de kalla radiatorerna.
Lossa termostaten och kolla om piggen på ventilen fjädrar ut?
Om den inte gör det så knacka på ventilen eller lirka försiktigt på piggen med en tång (ta inte i och dra, då lossnar den).

Annars är cirkpumpen trasig, cirkulationen som uppstår är då självcirkulation.
« Senast ändrad: 04 december 2019, 07:59:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #6 skrivet: 04 december 2019, 22:42:43 »
Om några radiatorer är varma och andra inte är det så är min gissning att ventilerna under termostaterna har fastnat på de kalla radiatorerna.
Lossa termostaten och kolla om piggen på ventilen fjädrar ut?
Om den inte gör det så knacka på ventilen eller lirka försiktigt på piggen med en tång (ta inte i och dra, då lossnar den).

Annars är cirkpumpen trasig, cirkulationen som uppstår är då självcirkulation.

Har gått igenom alla 7 kalla element, men inget stift som krånglade. Dock tyckte sambon att det lät från elementet inne i sovrummet när jag höll på med tvättstugans element. Nåt samband?
Passade även på att lufta ytterligare en gång, men kommer vatten direkt från alla.

Tror inte det är cirkulationspumpen som är problemet heller. Man hör/känner den arbeta och märks skillnad direkt i varvtal när man ändrar på knappen.

Service gubben skulle hört av sig idag när han pratat med Nibe, men icke...

Jaja, bättre lycka imorgon kanske?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #7 skrivet: 04 december 2019, 23:06:08 »
Det har hänt att pumphjulet lossnat från axeln, men det kan även vara typ skräp eller slam som korkar igen grejerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #8 skrivet: 05 december 2019, 05:46:12 »
Ja jag menar den röda ventilen (motorn) dra den blanka silvriga trådbygeln åt höger framifrån sett, och lyft motorn rakt upp, finns svarta pluppen kvar där?

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #9 skrivet: 05 december 2019, 06:38:43 »
Ja jag menar den röda ventilen (motorn) dra den blanka silvriga trådbygeln åt höger framifrån sett, och lyft motorn rakt upp, finns svarta pluppen kvar där?

Den verkar OK.

/Magnus

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #10 skrivet: 08 december 2019, 23:13:51 »
Igensatta flexslangar?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70689.msg741254#msg741254

Tack vare detta tips har vi nog lyckas lokalisera felet.  tummenupp
Vi har likadant hus byggt samma år, och mycket riktigt har vi samma sort fel slang från CP.

Turligt nog känner jag en rörmokare, så han kommer och byter slangen imorgon. Får hoppas att cirkulation och värme återkommer nu.

/Magnus

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1858
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #11 skrivet: 08 december 2019, 23:29:34 »
Om möjligt, lägg gärna upp en bild som ev visar hur den ser ut inuti (helst skulle man ju vilja skära/klippa upp den på nått sätt o sen ta bild)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #12 skrivet: 09 december 2019, 19:00:30 »
Inte från trådskaparens men en annan här på forumet. Vanlig tappvattenslang använd på fel ställe.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #13 skrivet: 09 december 2019, 22:04:54 »
Även vi hade fel sorts slang...

Men nu har vi värme igen!  tummenupp
Dock så ska ju Älvsbyhus få veta en å annan sak, för det här ska dom banne mig inte kunna slingra sig ur.

Man undrar ju bara hur många andra som är drabbade?
Byggdes bla 45 hus i Varberg samma år som vårat, och bilden som d98josu la upp kommer från ett av dom husen.

Sen är ju nästa tanke, hur mycket har det här slitit på värmepumpen och hela rörsystemet I övrigt?



Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med cirkulationen F750
« Svar #14 skrivet: 09 december 2019, 22:14:14 »
Här ser man förresten rostflagor som kom ut ur slangarna när han tömde dom på vatten. Bytte även returslangen, och det fanns rostflagor även där. Om det är från den slangen eller om det följt med runt hela systemet vet jag ej dock...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!