Hejsan!hade samma problem tror jag blev -21 i natt optiman slog av såg på displayen att det bara gick ut 19 grader till elementen fast den gick på elpatron inne tempen sjönk till 18 grader, när sen ute tempen gick upp till runt -19 startade anläggningen men utlöst lågtryck pestorat gick ut kollade lammelerna inget på dom inget på fläkten, startade om samma sak efter drygt 2 minuter, ringde installatören frågade vad som var fel,och varför den bara gav 18-20 grader till elementen , han sa att jag skulle höja cirkulations pumpen till radiatorerna ,hm den stog inte ens på läge 1 utan halva läge ett, drog upp den på max nu har det funkat utan problem fått värme till radiatorerna, men provade sänka till läge 3 då kom utlöst lågpes , kör nu på max på cirkulations pump drar den onödigt mycket ström då nån som vet?