Skrivet av: mano
« skrivet: 17 november 2020, 09:57:10 »Man börjar ju med att stänga av pannan, säkrast är att bryta strömmen på arbetsbrytaren.
Det finns ingen ventil mellan panna och kärl (och får inte heller finnas) men är man 2 personer så kan den ena vara beredd att sätta dit tummen om det är trycklöst så kan man begränsa vattenmängden som tappas ur vid demontering.
Mellan panna och radiatorer kan det sitta ventiler (beroende på om installatören tyckt det vara nödvändigt), stäng alla såna innan demontering.
Om det finns avstängningsventiler mot radiatorerna så är trycksättning/luftning enkel, man fyller på tills trycket är ca 1 bar, luftar på nippeln i höjd med plåten som panelen är fäst i.
Man fyller och luftar tills man är nöjd och öppnar sen till radiatorerna och kör igång grejerna.
Sen kan man behöva gå över och lufta både panna och radiatorer efter några dagar igen samt kolla trycket regelbundet.
Jo man får ha en ventil till kärlet, gärna med avtappning för att fixa förtryck utan demontering av kärl, men inte till säkerhetsventilen.