Jag upptäckte för några dagar sedan att det såg lite skumt ut med kopplingarna mellan värmepumpen och vvb. Vad jag kan se så verkar framledning från värmepumpen gå in i anslutningen märkt med en blå prick, och returen från värmepumpen till den som är märkt med en röd prick på vvb.

Vvb är en IVT (Borö) VB 300/160 FR men det står också att Volym: 500 L, Beredarvolym: 300 L. Pumpen en PremiumLine X15.

Kan någon bekräfta eller dementera att det är felkopplat? Om det är felkopplat, vad kan konsekvenserna bli? För lite vv? Annat?

Bifogar några bilder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2012, 19:29:42 »
Lite för lite information.
Normalt är inkommande kallvatten kopplat mot blå prick och utgående varmvatten mot röd.
Men om jag förstår dig rätt så är VP:ns värmevatten kopplat mot VVB? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2012, 19:41:44 »
Vad jag har förstått så är det en 300 liters rostfri tank som är innesluten i en 500 liters större tank där det cirkulerar värmevatten då värmepumpen producerar varmvatten och därmed producerar tappvarmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2012, 21:55:33 »
Hej!
Det syns lite dåligt på din bild men jag har konsulterat manualerna och så här borde det vara kopplat:
(Och jag tror det är så fast dina pilar går åt fel håll och har fel färg)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2012, 22:19:28 »
Då verkar mitt system vara felkopplat. På min pump går stigare vvb ut på plats 3 på din bild till den vänstra anslutningen på vvb märkt med blå prick, retur in på 4 till den högra anslutningen på vvb märkt med röd prick.

Det finns en förklaring av anslutningarna på en klisterlapp på pumpen (se den första bilden).

Vad kan felkoppling få för konsekvenser?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2012, 09:07:34 »
Men klisterlappen visar ju precis samma som min bild.
Anslutningarna till vänster är KB, mitten VVB och höger VB.
Varför tror du det är felkopplat?
« Senast ändrad: 24 november 2012, 09:11:49 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2012, 20:29:42 »
Klisterlappen är tvärt emot din bild, returer kommer in i de främre anslutningarna och radiatorsystemet och kb har bytt plats, alltså 180 grader om.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #7 skrivet: 26 november 2012, 21:24:08 »
Jepp, om du vänder din klisterlapp 180° och jämför så stämmer det, menar du att klisterlappen sitter 180° fel på din X15?
Det kan du enkelt avgöra genom att kolla hur KB-rören är anslutna, sitter de på samma sida som på klisterlappen eller motsatt?
« Senast ändrad: 26 november 2012, 21:28:06 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felkopplad VVB?
« Svar #8 skrivet: 27 november 2012, 18:35:23 »
KB in och ut sitter på väster sida, som på klistermärket. Det jag egentligen vill få svar på är om stigare skall gå in på blå prick, och retur på röd prick på VVB. Det låter ologiskt för mig om det är så det skall vara.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!