Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frikyla! => Ämnet startat av: AndreasÖ skrivet 10 augusti 2019, 20:44:29

Titel: Fläktkonvektor 2/3 vägsventil?
Skrivet av: AndreasÖ skrivet 10 augusti 2019, 20:44:29
Hej!

Hade tänkt installera en Daikin FWT-06 fläktkonvektor för frikyla.
Enligt forumet så är räcker det med en magnetventil för kunna stänga av flödet när enheten inte används.
Enligt Daikins manual så påstår dom att regleringen blir bäst med en 3-vägsventil?
"3-vägsventil krävs för cykling eller bypass av kylvatten."

Se manual https://www.daikin.se/content/dam/document-library/installation-manuals/as/fan-coil-units/fwt-ct/FWT-CT_Installation%20manuals_Swedish.pdf (https://www.daikin.se/content/dam/document-library/installation-manuals/as/fan-coil-units/fwt-ct/FWT-CT_Installation%20manuals_Swedish.pdf) sida:6.

Stämmer detta eller räcker det med med 2 vägsventil?
Titel: SV: Fläktkonvektor 2/3 vägsventil?
Skrivet av: Hastings skrivet 11 augusti 2019, 10:19:24
Det finns flera bra skäl att ha bypass,
Dock om jag förstår det så måste den ställas in så att den inte stjäl flöde ifrån den konvektor som ska vara igång . Tex i  exemplet 1 nedan:
1)Om man har flera konvektorer anslutna men endast en behöver kyla rummet den sitter i så ger den startsignal till  en varvtalskonstant pump för kylmedia  som är avsedd för ett högt flöde ( behövs när alla är igång)är det smart att ha en bypass både för att minska energiåtgång samt

2) ett visst flöde/kyla kan  fås igenom stängd elektrisk termostat när andra konvektorer kallar på flöde  även Värmepumpens pump kan ge ett visst flöde (Magnetventil löser dock detta problem) genom konvektorn detta ger kallras och kan kyla termostaten så att den inte startar. 

En variant är att ha en tryckstyrd pump som varvar upp då trycket faller= fler konvektorer igång

Jag letade också efter en bypassventil  som rek av tillverkaren men då leverantören inte kunde leverera så köpte jag en pump med 1-10 v varvtalsstyrning som ökar  flöde med desto fler flältkonvektorer igång.  Just nu har jag bara en och kör på lågvarv. Kommer att installera ytterligare en  samt en FLM enhet för återvinning av värme ifrån frånluft.
Titel: SV: Fläktkonvektor 2/3 vägsventil?
Skrivet av: AndreasÖ skrivet 12 augusti 2019, 18:41:23
Tackar för svaret.

Kollade lite på 2/3-vägs ventiler från Daikin och dom finns specade med 1.7 resp 2.8kvs.
För min fläktkonvektor som är specad till ett tryckfall på 36kPa vid 910m3/h så blir det ytterliggare 10kPa med 2.8kvs.
Om man går på en tryckstyrd pump skulle det fungera med en magnetventil utan strypning så länge man inte har flera konvektorer för att klara sig med en billigare cirkulationspump?

/Andreas
Titel: SV: Fläktkonvektor 2/3 vägsventil?
Skrivet av: Hastings skrivet 13 augusti 2019, 12:02:06
japp.