Hej!
Har i dag ett 1,5 plans hus från 1905 på ca 125 kvm boyta. Grovkällare/Förråd under del av huset som i dag värms av befintlig oljepanna från 70-talet.  Beläget i stockholm. Förbrukar i dag 3-3,2 kbm/år. Vi är i dag två men kommer bli två till snart. Planerar tillbyggnad om ca 50 kvm (boyta) samt ny isolering av befintlig vind som i dag är väldigt dåligt isolerad (15 cm torv). Någon som har en idé om lämplig storlek på VP/borrdjup? 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensioneringshjälp
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 08:21:50 »
Hej!
Har i dag ett 1,5 plans hus från 1905 på ca 125 kvm boyta. Grovkällare/Förråd under del av huset som i dag värms av befintlig oljepanna från 70-talet.  Beläget i stockholm. Förbrukar i dag 3-3,2 kbm/år. Vi är i dag två men kommer bli två till snart. Planerar tillbyggnad om ca 50 kvm (boyta) samt ny isolering av befintlig vind som i dag är väldigt dåligt isolerad (15 cm torv). Någon som har en idé om lämplig storlek på VP/borrdjup? 

Mellan tumme och pekfinger:
8kW och 150 meter borra. Jag antar att tillbyggnad och isolering av vind tar ut varandra ut energiförbrukningssynpunkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringshjälp
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 08:45:10 »
Har räknat med nuvaranade yta och isolering (oljeförbrukning 3.25 m3)

Tänk på att föreslaget borrdhup är aktivt djup, beroende på hur långt du har till berg kan du behöva borra djupare än så.

Normalt borde ditt borrdjup (om duy har berget inom 10 meter och grundvattnet inom detsamma bli ca 125 meter.

Ta min kalkyl med en nypa salt, försök stämma av med en erfaren kalkylator för det fabrikat du väljer.

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Dimensioneringshjälp
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 11:28:47 »
Intressant kalkyl. Ett värmebehov på 24.575 kWh och en beräknad elanvädning på 8.567 kWh innebär att elanvändningen är mer än 30% (34,9%) av värmebehovet. Inget konverteringsbidrag!

Årsvärmefaktorn blir 2,86, medan 3,33 krävs för bidrag enligt förslaget. Jag tycker att de förslag till bidragsregler vi hitills sett är lite ogenomtänkta.

Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringshjälp
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 11:32:37 »
Jag håller med, en årsmedel COP på 3.33 lär inte många kunna uppvisa.
Nu har mitt dimensioneringprogram nåt år på nacken och är inte fabrikatsbundet, men jag håller i princip med, det blir svårt att nå 3.33 i COP över året.

Jag gissar att de har tänkt att värmepumpens COP skall vara 3.33 eller högre vid drift. Och då är det inga problem, men att räkna årsmedel ger alltid ett klart sämre medel-COP.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!