Hej!
Har i dag ett 1,5 plans hus från 1905 på ca 125 kvm boyta. Grovkällare/Förråd under del av huset som i dag värms av befintlig oljepanna från 70-talet. Beläget i stockholm. Förbrukar i dag 3-3,2 kbm/år. Vi är i dag två men kommer bli två till snart. Planerar tillbyggnad om ca 50 kvm (boyta) samt ny isolering av befintlig vind som i dag är väldigt dåligt isolerad (15 cm torv). Någon som har en idé om lämplig storlek på VP/borrdjup?
-
Hej!
Har i dag ett 1,5 plans hus från 1905 på ca 125 kvm boyta. Grovkällare/Förråd under del av huset som i dag värms av befintlig oljepanna från 70-talet. Beläget i stockholm. Förbrukar i dag 3-3,2 kbm/år. Vi är i dag två men kommer bli två till snart. Planerar tillbyggnad om ca 50 kvm (boyta) samt ny isolering av befintlig vind som i dag är väldigt dåligt isolerad (15 cm torv). Någon som har en idé om lämplig storlek på VP/borrdjup?
Mellan tumme och pekfinger:
8kW och 150 meter borra. Jag antar att tillbyggnad och isolering av vind tar ut varandra ut energiförbrukningssynpunkt.
-
Har räknat med nuvaranade yta och isolering (oljeförbrukning 3.25 m3)
Tänk på att föreslaget borrdhup är aktivt djup, beroende på hur långt du har till berg kan du behöva borra djupare än så.
Normalt borde ditt borrdjup (om duy har berget inom 10 meter och grundvattnet inom detsamma bli ca 125 meter.
Ta min kalkyl med en nypa salt, försök stämma av med en erfaren kalkylator för det fabrikat du väljer.
/Rickard
-
Intressant kalkyl. Ett värmebehov på 24.575 kWh och en beräknad elanvädning på 8.567 kWh innebär att elanvändningen är mer än 30% (34,9%) av värmebehovet. Inget konverteringsbidrag!
Årsvärmefaktorn blir 2,86, medan 3,33 krävs för bidrag enligt förslaget. Jag tycker att de förslag till bidragsregler vi hitills sett är lite ogenomtänkta.
-
Jag håller med, en årsmedel COP på 3.33 lär inte många kunna uppvisa.
Nu har mitt dimensioneringprogram nåt år på nacken och är inte fabrikatsbundet, men jag håller i princip med, det blir svårt att nå 3.33 i COP över året.
Jag gissar att de har tänkt att värmepumpens COP skall vara 3.33 eller högre vid drift. Och då är det inga problem, men att räkna årsmedel ger alltid ett klart sämre medel-COP.