Vad talar för att jag har fel??Att mäta är att veta.Vilken kyltekniker som helst vet att för hög underkylning ger sämmre effekt.Vill bara hjälpa till.Andreas
Smurfen. 8500 kwh fick jag fram enl 11kw * 24h*30 dagar + tillskott. Alltså uppskattade januari månads förbrukning av ut värme energi från VP. Vilket är ca 25% mer än när jag hade fjärrvärme. Det är därför jag är tveksam till om min Nibe ger rätt effekt.
På vilket vis bidrar sänkt gradmin till minskad förbrukning enda skillnaden blir väl att det kommer att bli längre gångtid och mindre starter.
Menar du att det kan bli mindre tillskott med lägre gradmin kan inte komma på nått tillfälle när det blir så
Ett på 8 K är inte för högt och med -60 gradmin som är fabriksinst. Är det lite tidigt för kompressorn att slå in. Sänk gradmin till -95 och sänk flödet på cirkulationspumpen så att du får en temp.diff på 8 °C då kommer kompressorn att ge en högre effekt och kondensorn kommer inte att ha för hög underkylning vilket annars gör att vp tappar effekt och går då istället in med tillsatts för att kompensera det vp'n inte klarar att leverera vid för högt flöde. Anledning till att sänka gradmin är att kompressorn får en lägre starttemp/tryck i kondensorn vilket gör att startsrömmen blir något lägre och att den går längre innan den kopplar in tillsattsen.Det ända du behöver göra är 2 saker.Sänk gradmin.Sänk flödet.Mvh Andreas
smurfen. Nej ingen logg nu. Men ska fixa det till kvällen. Jag har ställt ner till värmekurva 10 nu. En sak som jag tycker är lite underligt är att vp inte vill få upp gradminuterna till noll och stänga av kompressorn. Sänker jag värmekurvan sänker vp framledningstemperaturen ännu mer än börvärdet. Är det någon tanke med att vp har räknat ut att det inte är någon ide att stänga ner kompressorn eftersom att den ändå bara skulle bli avstängd i några minuter och därefter behöva hämta in ett värmeunderskott så den har räknat ut att det är lika bra att den går hela tiden?