0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Blixt den installatör som du hade hemma har helt rätt, kärlet för KB behöver inte sitta på högsta punkten i systemet. det går aldeles utmärkt att sätta lägre. även om kärlet sitter flera meter under inkommande KB så fungerar det perfect.viktigt är också att inte packa säkventilen som ska vara lätt åtskruvad så att kärlet kan andas.jag vet för vi har installerat 1100 Nibe värmepumpar.Thomas
cougar, jag lovar det kommer inte att läcka en droppe, förutsatt att KB systemet är helt tätt.Thomas
inte? med säkerhetsventilen löst åtdragen och övertryck i köldbäraren -för utan övertryck kan du väl inte säkerställa att köldbärarpumpen inte kaviterar. Jag har för mig att de flesta pumptillverkare kräver ett övertryck på minst 0,2 bar på sugsidan vid drift. Eller har jag fel?
Naturligtvis så är det 0 tryck vi pratar om, och KB pumpen kaviterar aldrig.jag har sett dom mest hysteriska installationer av KB kärlet, för att få detta på högsta punkten, till och med liggande med 0 chans att fylla på om det saknas sprit utan att använda pump, och det är inte speciells servicevänligt för kunden att behöva ringa installatör när det ska fylla på, eller hur.Om du eller ni har kärlet lågt monterat med tryck, prova att lätta på trycket ta sedan bort säkventilen så får ni se att jag har rätt.Vi trycksätter bara om vi installerat FLM återvinning eller naturkyla, och dåmed tryckkärl.Thomas
Jag förbehåller mig rätten att vara oenig.Jag har svårt att se att en pump utan något tryck på sugsidan någonsin kan komma innanför gränsvärdet för att undvika kavitation i en pump kurva.
Jag vet inte om jag är dum, men om pumpen inte är absolut högsta punkten så har den väl alltid mer eller mindre tryck. Sitter pumpen två meter under högsta punkten så blir ju trycket 0,2 bar vid pumpen. Och KB-pumpen sitter väl oftast längst ner i VP:n och sitter då nivåkärl eller inkommande brine i taknivå så har du ju med automatik ungefär 0,2bar i golvnivå...
Citat från: heddan skrivet igår kl. 20:32:34Jag vet inte om jag är dum, men om pumpen inte är absolut högsta punkten så har den väl alltid mer eller mindre tryck. Sitter pumpen två meter under högsta punkten så blir ju trycket 0,2 bar vid pumpen. Och KB-pumpen sitter väl oftast längst ner i VP:n och sitter då nivåkärl eller inkommande brine i taknivå så har du ju med automatik ungefär 0,2bar i golvnivå...Det behöver inte vara så att trycket i rörledningen vid högsta punkten är lika med atmosfärtrycket, det kan vara lägre. Har man ingen öppen vätskeyta i kontakt med luften kan trycket i systemet vara i princip vad som helst. När pumpen går blir kan dessutom trycket på sugsidan ändras beroende på tryckfall i ledningarna.
viktigt är också att inte packa säkventilen som ska vara lätt åtskruvad så att kärlet kan andas.jag vet för vi har installerat 1100 Nibe värmepumpar.Thomas
CiteraCitat från: heddan skrivet igår kl. 20:32:34Jag vet inte om jag är dum, men om pumpen inte är absolut högsta punkten så har den väl alltid mer eller mindre tryck. Sitter pumpen två meter under högsta punkten så blir ju trycket 0,2 bar vid pumpen. Och KB-pumpen sitter väl oftast längst ner i VP:n och sitter då nivåkärl eller inkommande brine i taknivå så har du ju med automatik ungefär 0,2bar i golvnivå...Det behöver inte vara så att trycket i rörledningen vid högsta punkten är lika med atmosfärtrycket, det kan vara lägre. Har man ingen öppen vätskeyta i kontakt med luften kan trycket i systemet vara i princip vad som helst. När pumpen går blir kan dessutom trycket på sugsidan ändras beroende på tryckfall i ledningarna.Då ska vi se om jag är med. Om jag har pumpen i golvnivå och nivå kärlet 2m högre upp. Jag öppnar säkerhetsventilen på nivåkärlet för att utjämna systemets tryck och atmosfärstrycket. Om vätskenivån i nivåkärlet då är 2m högre än pumpen så borde väl pumpen ha ett 0,2bar tryck på sugsidan.Om jag då förstår rätt så när pumpen går så minskar pumpens tryck på sugsidan pga motstånd i slangarna(tryckfall).
Ja, det stämmer. Det blir 0,2 bar övertryck vid pumpen när den står still. Vad trycket blir på sugsidan när pumpen går beror på vilket håll köldmediet cirkulerar i systemet i förhållande till pump och expansionskärl, om expansionkärlet så att säga hamnar på pumpens sugsida eller trycksida.