SV: Lp larm en gång i veckan HT+
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2019, 10:13:29 »
Undrar om det inte är tvÃ¥ problem här. Hetgastemperaturen är onormalt lÃ¥g. Med de värmebärartemperaturer det är ska hetgastemperaturen ligga betydligt högre. Cirka 30 grader högre än utgÃ¥ende värmebärartemperatur hade varit rimligt. PÃ¥ min pump är hetgastemperaturen 75 grader när den gÃ¥r för radiatordrift med 43 grader  pÃ¥ utgÃ¥ende radiatorvatten och 85 när den gör varmvatten. Med tanke pÃ¥ att pumpens effekt verkar normal och att det inte är köldmediebrist verkar det som om expansionsventilen inte är rätt inställd. Mer om det senare.

Bytte man inte torkpatron i samband med bytet av synglas? Det borde vara obligatoriskt.

Tittar man på senaste serien mätvärden är deltaT för värmebäraren omedelbart före varmvattenberedningen 5,1 och 5,2 grader. För de två sista värdena 5,8 och 5,6 grader. Värdena ska vara proportionella mot pumpens avgivna effekt om temperaturerna hade hunnit stabilisera sig. Det verkar som om pumpens effekt är något högre efter varmvattenberedningen.

I första serien värden är deltaT 6,2 grader efter 10 minuter. Det kan vara rimligt med tanke på att köldbäraren var varmare än normalt efter så kort tids körning. Sen efter 1 timme sjunker deltaT till 2,5 resp. 3,5 grader samtidigt som utgående köldbärartemperatur stiger. Pumpens effekt sjunker. Det beror inte på att den får arbeta hårdare, tvärtom ligger värmebärartemperaturerna lägre. Lägre värmebärartemperaturer betyder att pumpens effekt ökar. Jag tycker det verkar som om expansionsventilen inte gör sitt jobb ordentligt. Det kanske kan är så att att det bildas is i den, köldmediet var ju fuktigt. Det kan också vara så att den är fel inställd eller har något mekaniskt fel.

Det är också något konstigt med köldbärarflödet som det indikeras av deltaT för köldbäraren. Differenserna är onormalt höga. I sista serien mätvärden är differensen omedelbart före varmvattenberedningen 6,0 resp. 6,3 grader. Det tyder på lite för lång slinga i förhållande till cirkulationspumpens effekt eller att det är en strypning någonstans. Jag tvivlar fortfarande på att givaren för ingående köldbärare är riktig. Om vattnet i botten av viken är +4 ska det inte gå att få +5 på ingående köldbärare. Det finns en markslinga också men det ska inte vara många plusgrader i marken nu. Tyvärr visar inte köttermometrar tiondels grader men rekommenderar ändå ett test på inkommande köldbärare.

Efter varmvattenberedningen blir det konstigare. 23:02 ökar differensen helt plötsligt till 8,4 grader. Att KBut sjunker kan bero pÃ¥ att köldbäraren har gÃ¥tt ett varv i slangen efter start. Ett varv skulle dÃ¥ ta 24 minuter vilket är lÃ¥ng tid = lÃ¥gt flöde eller mycket lÃ¥ng slinga eller en kombination.  23:08 är differensen 7,6 grader. Den effekt pumpen ger har ökat ca 10 %  och det ska leda till ungefär motsvarande men mindre ökning av differensen pÃ¥ kalla sidan men är ökningen betydligt större. Att ökningen blir mindre pÃ¥ kalla sidan beror pÃ¥ att COP blir sämre när köldbäraren blir kallare. Kompressorn för dÃ¥ stÃ¥ för en större andel av den producerade värmen.

Det finns också mystiska dippar i köldbärartemperaturen. Eftersom pumpen stannar genom att lågtryckspressostaten löser ut måste dipparna vara verkliga.

Kan det finnas veck någonstans på slangen som bromsar flödet? Slangen verkar ha flutit upp ibland. Kan det vara så att den rör på sig och att det gör att flödesmotståndet varierar? Det behövs nog inte mycket böjning på en slang där ett veck finns för att det ska bli stor skillnad i flödet. Finns det någon uppgift om hur lång slang det är?

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 299
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!