Författare Ämne: panasonic WH-MDC07J3E5  (läst 636 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Gunnar Moberg

  • Gäst
Gunnar Moberg
panasonic WH-MDC07J3E5
« skrivet: 19 november 2023, 12:51:59 »
Hej jag har just installerat en Panasonic monoblock där jag får felmeddelande H70 Fel på reservvärmarens överbelastningsskydd
Jag har inte anslutit reservvärmaren som är inbyggd och ingen extern
så varför dessa felmeddelanden

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 12:58:13 »
Reservvärmen är viktig om det skulle hända något med kompressorn eller temperaturen blir väldigt låg. Skulle ha den inkopplad i beredskap.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mtek

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 13:07:55 »
Glykol 50% i systemet så frysrisk är eliminerat
Är i Stockholm så man når inte norrlandsskyla
dessutom ingen större mening med luftvärmepump vid tokkyla

Pizzton

  • Gäst
Pizzton
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 08:01:43 »
Hej Göran! Jag får också samma problem på min pump, har heller inget inkopplat på plint 2 (power supply 2), min är endast kopplad på befintlig panna för uppvärmning. Har du löst problemet?

Med vänlig hälsning, Patrick

Pizzton

  • Gäst
Pizzton
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 08:03:17 »
Hej Göran! Jag får också samma problem på min pump, har heller inget inkopplat på plint 2 (power supply 2), min är endast kopplad på befintlig panna för uppvärmning. Har du löst problemet?

Med vänlig hälsning, Patrick

Gunnar inte Göran, ursäkta tummenupp

Utloggad mtek

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2024, 14:30:46 »
Hej igen
Det visar sig att både huvudingången för 240vac och reserv värmaren måste vara anslutna till 240vac
Annars larmar värmepumpen  H70 efter en tid

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 688
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!