Så dyrt med IR-termometer bara!
Vad ska du ta för en sådan när du börjar sälja?
Är lite sugen på din logger, men är det smidigt att använda den när man ska gå runt till varje element och mäta diffen?
Priset på min IR-mätare blir förmodligen runt 600 kr + frakten, säg max 700 kr totalt.
Loggern är inte optimal med tanke på användarvänligheten, men resultatet blir optimalt. Dels får du ju kurvor på framledningstempen, dels på difftempen. Allt vid både min och maxtemp på framledningen. Det kan dock ta en eller ett par dar att få varje radiator optimalt intrimmad, så visst tar det längre tid med logger än med IR-termometer.
När du lärt dig hur mycket varje radiator skall strypas kanske du får till inställningarna snabbare.
Viktigast är att ha ca 7-8 grader difftemp mellan fram och returledning vid värmepumpen. Radiatorerna i enskilda rum kan behöva ha andra difftemperaturer beroende på hur kallt eller varmt rummet blir. Är varje rums radiatorer väl dimensionerade vid installationen skall det dock inte behöva skilja så mycket på difftempen över de olika radiatorerna.