Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 januari 2011, 22:00:13 »Hej!
Har idag fått min Thermia otimum G2 6 kw installera, den går nu som elpanna ansluts till borran på måndag.
Nu till min fråga tempfiffen på fram och retur visar på 4 ºC, men optimum är inställd på 8 ºC.
Är optimum läget aktiverat när man kör den endast på tillsats eller gäller detta endast när man kör den som värmepump?
En fråga till hur pålitliga tempmätarna i pumpen, min visar 40 på framledningen men jag fick det bara till 38 med ir-tempen.
Jag vet att man kan gå in och kalibrera i service menyn är det brukligt, eller skall jag låta pannan gå lite till endast körd i 7 h!
Optimum funkar inte när den går som panna. För övrigt spelar det ingen större roll vilken temperatur som visas, det viktiga är att kolla så att givarna för fram och retur visar samma, eftersom det är diffen mellan dem som är viktig.