Hej!
Du installatören körde igång min IVT greeline 9kW värmepump ändrade han ärmebärarpumpen till kontinuerlig drift från automatisk, sade bara att det var bättre så.
Varför skulle det vara så?
-
Det beror på om du har en eller två värmebärarpumpar?
Har du bara en (den inbyggda) så ska den gå kontinuerligt.
Har du 2 så kan man köra den inre så att den bara går samtidigt med kompressorn (jag antar att det är detta som innebär automatisk?).
-
Det beror på om du har en eller två värmebärarpumpar?
Har du bara en (den inbyggda) så ska den gå kontinuerligt.
Har du 2 så kan man köra den inre så att den bara går samtidigt med kompressorn (jag antar att det är detta som innebär automatisk?).
Jo, jag har bara den inbyggda. Automatisk drift gör att pumpen bara går då kompressorn går + en tid efter kompressorn stannat (så länge det finns värme att transportera ut?)
-
Styrsystemet i VP:n måste veta temperaturen i radiatorsystemet för att kunna styra värmen på ett korrekt sätt, detta tappar du bort om cirkpumpen bara går då kompressorn går.