Byt expansionskärlet. Gummibälgen är trasig, ska inte kunna komma något vatten den vägen. Kärlet ska/bör vara tomt när man pumpar upp trycket i gummibälgen, annars stämmer inte trycket man ser.
Om det kom vatten från ventilen så är det kört, bara byta, inget att bråka om. Om du fyller på vatten saaakta så ska manomtern öka saaaakta. Om kärlet som tydligt är kört, så åker trycket jojo vid olika temperaturer på värmevattnet. Nu är du lite illa ut med att tömma endast kärlet, bara en ventil. Kan få med att släppa ut vattn till noll tryck, stänga ventilen, då finns inget tryck i kärlet. Kärlet gängas av och ett nytt gängas dit. se bara till att luftrycket i det utan vatten är ca 0,5 - 0,6 bar. sen fylla på med vatten till ca 0,8 bar. Kan var bra att fylla en gång och släppa ut till noll och fylla igen. Då det säkert finns luft i rören till kärlet och det ska ut och hamnar i något element eller panna/VP.
Väldigt enkel att byta själv, lin och loscherpasta på linet och bara gänga dit det. köp ett lika. Om du tänker göra det själv, pass på, det är lika tungt som det är stämplat i volym. 1 liter vattan = 1 kg + kärlet