Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: Perak skrivet 19 februari 2014, 19:30:03

Titel: Motorskyddet har löst på Split Sun 15.
Skrivet av: Perak skrivet 19 februari 2014, 19:30:03
En kund ringde nyss. Hans Split sun har stannat. Larmar att motorskyddet har löst ut. Han har återställt larmet enligt displayen men larmet återkommer omgående. Elpatronen hade heller inte gått in. Efter diverse tryckande på ditt och datt gick elpatronen in. Men motorskyddet larmar fortfarande. Någon som har tips? Har inte varit på plats ännu. Åker dit i morrn. Har ingen manual tillgänglig här. Försökte hitta en på Eviheats hemsida, men gick bet.
Titel: SV: Motorskyddet har löst på Split Sun 15.
Skrivet av: Carl N skrivet 19 februari 2014, 19:36:18
Kolla säkringarna till värmepumpen och huvudsäkringarna.
Nån manual har jag tyvärr inte, hoppas han har en?
Titel: SV: Motorskyddet har löst på Split Sun 15.
Skrivet av: Perak skrivet 02 april 2014, 22:44:45
Har missat att följa upp vad som var felet. Kompressorn hade havererat. Men jag lyckades få igång skräpet en vända och lyckades hinna mäta ampären över faserna. Jag konstaterade att kompressorn drog onormalt mycket ström, och ganska ojämt över faserna. Konstaterade att det var dålig kontakt i åtminstånde 1 säkring som var bränd i bottenplattan. Enligt EviHeat (som måste gått charmkurs sedan senaste kontakten för några år sedan) så är det förödande för kompressorn om det är spänningsfall över någon fas eftersom det sliter onormalt mycket. Verkar rimligt för mig som är röris i huvudsak. Hur som helst var det bara att byta modulen, och nu går den fint igen. Det skall tilläggas att kunden har noterat en ökad förbrukning dom senaste åren så den har nog inte varit så kry.
Titel: SV: Motorskyddet har löst på Split Sun 15.
Skrivet av: Carl N skrivet 03 april 2014, 20:45:10
OK, så de har hela kylmodulen som reservdel (precis som på gamla Nibe)?
Det är ju rätt praktiskt då det inte krävs kylcertifikat för att byta ut grejerna.