Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 oktober 2009, 07:59:49 »

När du står framför IVT´n så är de 2 rören till vänster stigare och retur till radiatorerna.
De 2 till höger till vv-beredaren.
samt de 2 längst till höger till borrhålet.
verkar somenl.skiss att de växlat värmerören till radiatorerna och vv-beredaren.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 03 oktober 2009, 12:51:55 »

En kanske korkad fråga..... Värms varmvattnet av en slinga i beredaren? samtidigt som varmvattencirkulationen hela tiden cirkulerar med hjälp av en liten pump? i så fall kanske det inte är så konstigt att temperaturen på varmvattnet ändrar sig efter en stunds duschande? Att det skulle ta slut efter ett par snabba duschar verkar snudd omöjligt.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 15 september 2009, 17:52:08 »

Hej.Jag bifogar en skiss på hur inkopplingen av VP samt VVBn ser ut .OMdet inte framgår vad allt föreställer så kan jag förklara det eller lägga in fler bilder som visar hur det ser ut i verkligheten.
Hoppas att någon kan uttala sig om allt är rätt inkopplat.Eller om det nåt galet. Mvh  Thomas
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 08 september 2009, 11:16:39 »

Tack för ditt svar och din förståelse.Jag återkommer med mer info.Kanske jag får en lösning på mitt problem.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 08 september 2009, 08:35:16 »

Ibland så missas grundproblemet som i ditt fall är dålig temp på varmvattnet. I stället fokuseras på alla möjliga ibland tillkrånglade lösningar där felet mycket väl kan kvarstå.
Så när tempen rasar på varmvattnet vid t.ex duschning, kolla samtidigt om tempen rasar på utgående varmvattenröret.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 07 september 2009, 22:50:24 »

Hej igen.Jag blir både fundersam och ledsen när jag läste vad du skrev.Klart att jag vill ha hjälp.Annars hade jag aldrig vänt mig till detta forum.Jag har bara lite svårt att hålla i alla förslag och trådar.Det är rätt så många som gett råd och ställt frågor.Vilket jag naturligtvis är väldigt tacksam för.Tack alla ni.Jag vet inte vad jag mer ska säga.Kan du eller nån annan säga vad jag glömt att svara på så ska jag göra mitt bästa igen.  Mvh  Thomas
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 07 september 2009, 18:55:41 »


Skulle du kunna känna på utgående varmvattenröret direkt på beredaren om det verkligen blir kallt även där.


Det är ju ett mycket bra förslag. Tyvärr har mastobbe inte svarat på om det blir kallt även där. Mastobbe har struntat att svara på många av de frågor han fått. Man kan undra om mastobbe verkligen vill ha några lösningar på sina problem?
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 06 september 2009, 07:29:32 »

Nja.Ditt förslag verkar vettigt.Men det blir mer jobb än vad jag har tänkt mig.Jag får fundera lite innan jag sätter igång.
Mvh  Thomas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 september 2009, 23:16:17 »

Nej du har rätt med vad du säger om vv. Men det är just för att slippa spola så länge för att få vv till det andra huset som man gjorde på detta vis.Men en lösning verkar ju vara att installera en vv-beredare i det andra huset och stänga bort vvc-pumpen helt.Men då undrar jag:  -Blir det inte dyrt att värma vv med en elberedare? Då har man väl nästan förlorat vitsen /besparingen med att installera en v-pump?Eller?
Någån som har synpunkter på det?  Mvh Thomas

Mja....
precis som Roland säger, så tror jag inte att det kommer att dra såvärst mycket mera (eller tom mindre) el-energi med en VVB. Kulvertförlusten (Kanske 15W/m) tar du visserligen med värmepumpsvärme (kanske COP3) men den blir nog cirka 3kWh/dygn inmatad elenergi till värmepumpen.

Naturligtvis får du kulvertförluster med mitt förslag oxå, men kanske bara någon kWh från varmvattnet. Resten från radiatorvattnet som kanske bara håller 30-40 ºC.

Vill du spara energi kan du göra något/alla av dessa kompletterande åtgärder:

-Gå ner en storlek på VVB (30l).

-Sätta en termostat (+40 ºC) på utgående varmvatten från beredaren i "pumphuset" som får stänga av strömmen till den nya VVB. (Innebär att du måste dra en elledning mellan husen.)

-Sätta ett tidur på den nya VVB

Med dessa åtgärder blir elförbrukningen för varmvattnet i "VVB huset" lägre än vad du har idag.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 september 2009, 15:26:16 »

Ok, såg bara att det fanns två pumpar som brukar användas som VVC.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 04 september 2009, 19:11:32 »

Hej Fixaren.Det kan jag inte svara på.Jag vet faktiskt inte men ska kolla det här med tempen på utgående vv.
Du nämnde två vvc pumpar.Vad jag kan se så sitter det bara en vvc pump på vv.Den andra som syns på bilden som jag tror att du menar är till styrning av golvärmen i badrummet.

Hej Peters.Du nämner två c pumpar.Menar du till varmvattnet så jag svarat "Fixaren".Om du menar att det sitter två c pumpar på värmesidan så vet jag inte varför.Men du har rätt i det du säger.Kanske nån annan kan svara på varför det sitter dubbla pumpar på värmesidan.
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 04 september 2009, 14:41:12 »

Jag har ochsa en fraga. Vad gör pumpen pa det högra röret ifran vpumpen? Är den inbygda inte tillräkligt? Vvc skall styras med ett termostat. Da slutar pumpen ga när varmt vatten komer tillbaka till beredaren och blandar inte vattnet. (Om min svenska inte är tilrekligt bra, skriver jag heldre pa angelska)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 04 september 2009, 14:24:23 »

Vitsen med en tre-fas beredare är att den belastar varje enskild fas mindre än om hela effekten tas ut på en fas.
Har hållt mig borta från den här tråden, men har en fundering på ditt varmvattenproblem. När tempen på ditt varmvatten försvinner. Skulle du kunna känna på utgående varmvattenröret direkt på beredaren om det verkligen blir kallt även där. Som det ser ut hos dig finns alla möjligheter att lyckas blanda in kallvatten på vägen till tappstället. Med det menar jag att det verkar finnas två VVC-pumpar och ett antal tappställen. Så steg ett är att känna efter att vattnet i beredaren verkligen tappat tempen.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 04 september 2009, 13:54:58 »

Tack för era svar.Jag tror att jag börjar förstå hur den nya vvb skall kopplas in med det övriga systemet.
En fråga : Är det bättre med en 3-fas beredare.Kan nån i så fall förklara varför.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 september 2009, 11:55:00 »

Det är risk att pumpen går varm om man stänger ventilen. Stäng av elen till pumpen i stället.

Tanken var ju inte att stänga flödet helt, bara att minimera det så det inte rör om i tanken.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 september 2009, 11:44:09 »

Nej du har rätt med vad du säger om vv. Men det är just för att slippa spola så länge för att få vv till det andra huset som man gjorde på detta vis.Men en lösning verkar ju vara att installera en vv-beredare i det andra huset och stänga bort vvc-pumpen helt.Men då undrar jag:  -Blir det inte dyrt att värma vv med en elberedare? Då har man väl nästan förlorat vitsen /besparingen med att installera en v-pump?Eller?
Någån som har synpunkter på det?  Mvh Thomas

Det kommer naturligtvis att gå åt mer el än i ett idealt system men det blir säkert bättre än det nuvarande systemet som är långt ifrån idealt.

Sätter man in en liten varmvattenberedare som ställs på samma temperatur som värmepumpens beredare kommer det att gå åt el för att hålla den varm, kanske 50 watt om man väljer en liten beredare. Dessutom kommer den att värma en del av eller hela mängden vatten i kulvertrörledningen, högst ca 6 liter, från kulverttemperatur till varmvattenberedarens temperatur varje gång man tappar varmvatten. Jag tror att elförbrukningen inte kommer att skilja så mycket från den nuvarande. Förlusterna i kulverten minskar.

Den allra största delen av besparingen med en värmepump finns kvar. Uppvärmningen av bägge husen och allt varmvatten i ena huset sköts av värmepumpen som dessutom ser till att elvarmvattenberedaren i andra huset får varmt inkommande vatten vid större uttag.

Det är risk att pumpen går varm om man stänger ventilen. Stäng av elen till pumpen i stället.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 03 september 2009, 22:43:15 »

Nej du har rätt med vad du säger om vv. Men det är just för att slippa spola så länge för att få vv till det andra huset som man gjorde på detta vis.Men en lösning verkar ju vara att installera en vv-beredare i det andra huset och stänga bort vvc-pumpen helt.Men då undrar jag:  -Blir det inte dyrt att värma vv med en elberedare? Då har man väl nästan förlorat vitsen /besparingen med att installera en v-pump?Eller?
Någån som har synpunkter på det?  Mvh Thomas
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 september 2009, 18:47:28 »

Svar till Olle 61. -Det finns en ventil till vvc:n.Vi har provat precis "allt snart".T.o.m en vanlig s.k. timer (köpt på OKQ8) som styrde vvc pumpen med olika tider.Utan någon förbättring.Vi ställde även ventilen i olika lägen utan någon förändring.En rörfirma sa att vvc pumpen även gick varm om man ströp flödet med ventilen,om det stämmer vet jag ej.


OK

Om du stänger av pumpen helt, vad händer då? Du får ju spola jättelänge i andra huset innan det kommer varmvatten, men vad händer sedan? Tar varmvattnet fortfarande slut för snabbt? I så fall är väl inte boven cirkulationen trots allt.

Jag vet inte hur en cirkulationspump reagerar om flödet blir för lågt (strypt ventil) Någon annan kanske kan svara på det.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 02 september 2009, 17:15:04 »

Svar till Olle 61. -Det finns en ventil till vvc:n.Vi har provat precis "allt snart".T.o.m en vanlig s.k. timer (köpt på OKQ8) som styrde vvc pumpen med olika tider.Utan någon förbättring.Vi ställde även ventilen i olika lägen utan någon förändring.En rörfirma sa att vvc pumpen även gick varm om man ströp flödet med ventilen,om det stämmer vet jag ej.

Svar till larryd. -Tack för din beskrivning.Jag har bara snabbläst den ännu men jag får sätta mig in i din beskrivning mera ingående.
                      Har jag fel om jag säger att det skall sitta en backventil till den nya beredaren?Någon som kan svara på det och
                      även bekräfta den beskrivning som larryd gett mig på hur den nya beredaren skall installeras?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 september 2009, 10:19:40 »

Svar till larryd::Några säger att den extra beredaren skall sitta i "pannrummet" bredvid den befintliga VV-Beredaren.Du menar att den skall placeras i det "andra" huset som kulverten går till.
Då är min fråga: Vad är den bästa placeringen av den"nya" beredaren,och vad är det för skillnad om man sätter den i det ena eller det andra huset??
En fråga till:Är det nån som kan beskriva hur man gör en sådan installation?ÄGör man lika oavsett i vilket hus den placeras?För och nackdelar i så fall?
Mvh Thomas

Skall försöka....

-Den nya VVB skall placeras i huset som  saknar beredare och kopplas till inkommande VV från kulverten. Därigenom får du bra VV i huset. Den kan sannolikt dimensioneras ganska snålt (kanske 50l) om du väljer en trefas-variant, eftersom den kommer att matas med ljummet (kanske 30 ºC) varmvatten från kulverten, som värms upp snabbt i trefasberedaren.
Vid stört-tappning (tex badkar 200l) så får du fullvarmt VV via kulverten direkt från "pump-beredaren" efter mindre än en minut.

-Varmvatten-cirkulationen i kulverten stänger du av på returen. Med litet tur så finns det en avstängningsventil, som Olle påpekar. El-ledningen till VVC pumpen kopplar du bort.

-För att undvika Legionella bör du ställa den nya VVB's termostat på 55 ºC. Då kommer du kanske att tycka att varmvattnet blir för varmt i huset. Montera i så fall en blandarventil mellan utgående varmvatten på VVB och kallvatten . Där kan du ställa in vilken VVtemperatur du vill ha ur kranarna.

-Om vi gissat rätt här på forumet så kommer du automatiskt att få bättre/bra VV i pumphuset oxå, genom att omrörningen i beredartanken upphör.

Naturligtvis kan du sätta upp en stor extra VVB i pumphuset och ha kvar VVcirkulationen. Men det blir dyrare både i inköp (kanske 5000kr extra) och i drift (kanske 1500-2000kr/år)
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 september 2009, 09:27:53 »

Finns det ingen avstängningsventil på returen från VV-cirkulationen. I så fall kan man ju testa att stänga den nästan helt för att få minimal cirkulation.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 september 2009, 08:39:12 »

Tittade i databladet till pumpen och det är riktigt, det går inte att ändra hastigheten på den. Kapaciteten är så hög att den blandar innehållet i beredaren minst någon gång per timme och då kan det inte bli någon skiktining i beredaren. 

Larryds förslag verkar vettigt. Då det förmodligen bara finns en anslutning i toppen på beredaren blir det nog lite besvärligt att koppla om returen på cirkulationen till toppen.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 02 september 2009, 07:17:20 »

Svar till larryd::Några säger att den extra beredaren skall sitta i "pannrummet" bredvid den befintliga VV-Beredaren.Du menar att den skall placeras i det "andra" huset som kulverten går till.
Då är min fråga: Vad är den bästa placeringen av den"nya" beredaren,och vad är det för skillnad om man sätter den i det ena eller det andra huset??
En fråga till:Är det nån som kan beskriva hur man gör en sådan installation?ÄGör man lika oavsett i vilket hus den placeras?För och nackdelar i så fall?
Mvh Thomas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 september 2009, 23:13:11 »

Om...

du använder mindre VV i huset där beredaren inte står, kanske det vore ett alternativ att sätta upp en liten 3-fas VVB där. Och koppla bort VVcirken helt.

Med 25m kulvert så kostar VVC en hel del, förutom att den tydligen förstör skiktningen om den är kopplad topp/botten.

Du får värmeläckage i kulverten under eldningssäsongen mellan radiatorvatten och VV, som gör att VV tempen in i den extra VVB blir hyfsat hög, även om du inte tappar så ofta.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 22:21:51 »

Tack för era svar.
Svar 1 -När jag lägger in fler bilder(jag har testat med 2,3 och 4st) och postar det ploppar det upp en ruta där det står att innehållet är för stort och det får innehålla max 1500MB.Men det går bra när jag bifogar 1st bild.Kanske jag gör nåt fel ändå.

Svar 2 -Vad jag kan se så går det ej att justera hastigheten/flödet på vvc-pumpen.Modellen är en Grundfoss UP15-14B.

Mvh Thomas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 september 2009, 20:18:59 »


Jo, men han har ju en beredare på 300l med 200l i manteln. Det blir ju "ganska" mycket vatten även om det "bara" är 46 grader. Hur mycket vatten "effektivt" får man från en sådan beredare, alltså hur fort överförs vattnet från manteln till nyttovolymen?

Problemet med att återföra det recirkulerade vattnet till botten av beredaren är att det blandas med det kalla inkommande vattnet när man tar ut varmvatten och ger vatten som ligger under "komforttemperatur". Beroende på hur högt flödet är i varmvattenslingan kan det gå snabbt att göra slut på varmvattnet.

Enlgit min mening borde returen på varmvattenslingan också gå in i toppen på beredaren. Jag förstår inte hur installatören har tänkt i det här fallet.

Mastobbe, i vilket läge står cirkulationspumpen för varmvattenslingan? Det brukar gå att ställa in olika hastigheter på den.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 september 2009, 10:57:09 »

När du har bläddrat efter en bild skall du klicka på (fler bilagor) som står bakom "bläddraknappen", då kan du bifoga upp till 4 bilder/inlägg.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 10:12:17 »

Hmm...Tydligen gör jag nåt galet??Det går bara att skicka en bild i taget.Är som sagt inte vidare händig på datorer.Här kommer eännu en bild i alla fall.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 10:08:59 »

Mera bilder.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 10:05:50 »

Inte illa för en nybörjare på datorer va?Här kommer fler bilder.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 09:46:33 »

Hmm..Nu hoppas jag att det här fungerar.Ok Här kommer lite bilder på installationen.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 09:40:11 »

OK. Tack för din hjälp.Jag återkommer med text och bilder. Mvh  Thomas :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 september 2009, 09:17:05 »

När du skriver inlägg finns det en länk nere till vänster om textrutan som du skriver inlägget i, "Fler alternativ", klicka på den och bläddra dig fram till bilden på hårddisken.
Bilderna får inte vara för stora. (2000 kb)
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 01 september 2009, 08:42:39 »

Hej igen.Har tagit bilder som jag tänkte lägga ut på forumet.Jag är inte så duktig på datorer.Är det någon som kan tala om hur man bifogar bilder???   Mvh  Thomas
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 30 augusti 2009, 11:04:11 »

2. Ta en vanlig termometer och spola tills den visar konstant värde.

Min tanke är snarare att mäta temperaturen på det som kommer tillbaka till beredaren efter att cirkulerat ett varv till det andra huset och tillbaka. Ser man då en skillnad på x grader och flödet är y liter per minut så kan man ju räknat ut hur mycket effekt som förloras till kulverten mm. Men det kräver ju två bra tempgivare att montera på rören med lite alutejp och isolering för att bli bra.

//Magnus
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 28 augusti 2009, 20:23:29 »

Hej igen.Har jobbat tills nu.Ska kolla upp vad c- pumpen är ställd på.Plus att jag skall mäta tempen på vv.Återkommer.Tack på förhand.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 augusti 2009, 19:16:27 »


Inte i det här fallet där hela varmvattenberedaren är runt 46 grader. Pumpen kan inte höja temperaturen mycket innan inkommande värmebärare blir för varm.


Jo, men han har ju en beredare på 300l med 200l i manteln. Det blir ju "ganska" mycket vatten även om det "bara" är 46 grader. Hur mycket vatten "effektivt" får man från en sådan beredare, alltså hur fort överförs vattnet från manteln till nyttovolymen?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 augusti 2009, 18:42:45 »

Nog måste pumpen kunna fixa varmvatten på mer än 46ºC om den är frisk??


Inte i det här fallet där hela varmvattenberedaren är runt 46 grader. Pumpen kan inte höja temperaturen mycket innan inkommande värmebärare blir för varm.

Hej igen.
Fråga 1. -Hur mäter man flödet på vv i kulverten?
Fråga 2. -Nåt bra tips hur man mäter tempen på vv i det hus som kulverten går till?(Räcker det att man mäter tempen som kommer ur kranen med en "vanlig" termometer?Hur länge ska man spola i så fall?

1. Har inget bra förslag där. Vilken hastighet är cirkulationspumpen inställd på?
2. Ta en vanlig termometer och spola tills den visar konstant värde.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 28 augusti 2009, 01:18:07 »

Hej igen.
Fråga 1. -Hur mäter man flödet på vv i kulverten?
Fråga 2. -Nåt bra tips hur man mäter tempen på vv i det hus som kulverten går till?(Räcker det att man mäter tempen som kommer ur kranen med en "vanlig" termometer?Hur länge ska man spola i så fall?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 27 augusti 2009, 22:54:09 »

Hej igen.Då är det som vi befarat.Jag höjde inställt värde på meny 2.3 från 44 till 46*(tänkte få mer vv på så vis), men då löste pumpen på hög pressostat,så nu har jag ställt ner den till 44 * igen.
Menar du att jag skall mäta vattentemperaturen i huset som kulverten går till?  Mvh  Thomas

Nu har jag inte läst hela tråden så jag kanske missat nått...

Nog måste pumpen kunna fixa varmvatten på mer än 46ºC om den är frisk?? Är filterna rena? Min står på 51ºC och med 300 liter har jag inte lyckats göra slut på det trots 45min dusch (sådant har man råd med med värmepump :D)

Vad gäller varmvattencirkulationen genom kulverten så vore det spännande att veta flödet på den och hur mycket vattnet tappar i temperatur från att det lämnar varmvattenberedaren tills det kommer tillbaka. Då skulle man få en uppfattning om hur mycket energi som förloras där.

//Magnus
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 27 augusti 2009, 22:10:59 »

Hej igen.Då är det som vi befarat.Jag höjde inställt värde på meny 2.3 från 44 till 46*(tänkte få mer vv på så vis), men då löste pumpen på hög pressostat,så nu har jag ställt ner den till 44 * igen.
Menar du att jag skall mäta vattentemperaturen i huset som kulverten går till?  Mvh  Thomas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 augusti 2009, 19:04:59 »

På det sätt det är kopplat är det riktigt att skiktningen i varmvattenberedaren störs. Varmvattenslingan tar vatten från toppen av beredaren och återför det varma vattnet till botten. Om det är någorlunda flöde på det cirkulerande vattnet blir resultatet att det blir samma temperatur i hela beredaren.

Är pumpen inställd på 46 grader blir vattnet i toppen inte så mycket varmare. Hade vattnet varit skiktat hade temperaturen i toppen blivit över 50 grader. Undrar om det är en så lyckad koppling med tanke på att det är en värmepump. Är det i stort sett samma temperatur i hela beredaren kan de bli svårt att få tillräckligt varmt vatten. Pumpen stannar om temperaturen på inkommande vatten är över 48 grader.

Vad är det för temperatur på varmvattnet vid ett tappställe där det inte finns termostatblandare i huset som försörjs via kulvert?

Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 27 augusti 2009, 10:37:09 »

Hej igen.Tråkigt att ingen svarar:Jag ska ta bilder och bifoga så fort jag vet hur man gör.Är inget dataproffs men det behöver man kanske inte vara.Hej så länge. Mvh Thomas
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 26 augusti 2009, 19:58:48 »

Hej igen.Vet inte om det är jag som är dålig på att beskriva hur vvc är kopplad.Hoppas på nåt svar allafall. Mvh Thomas
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 26 augusti 2009, 16:58:16 »

Hej igen.På inkommande kallvattenledning till beredaren sitter det nån sorts ventil.En sorts tryckfyllnadsventil med en svart ratt.Det sitter en blå mindre ratt på samma ventil som det går ett "skvallerrör" ner till golvbrunnen.Mellan den ventilen beredaren kommer det här T-röret som vvc-pumpen sitter på. ???
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 26 augusti 2009, 16:32:03 »

Hej igen.Som jag kan se så sitter c-pumpen kopplad med ett T-rör på inkommande kallvattenledningen till beredaren.Enligt pilen på c-pumpen cirkulerar vv i den riktningen också.
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 26 augusti 2009, 16:18:22 »

Jag ska bilda mig en uppfattning om hur det är kopplat.Återkommer. :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 augusti 2009, 16:05:54 »

Hur är cirkulationsslingan inkopplad? Tar den vatten från toppen av beredaren och återför till botten av beredaren eller är det kopplat på något annat sätt?
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 26 augusti 2009, 15:56:55 »

Hej igen.Jag väntar att nån vill komma med svar/tips/råd men det är ingen som svarat det senaste 24 h.Kanske det är jag som inte kan ge korrekt beskrivning av hur allt på och runt v-pumpen är kopplat??Men som jag tidigare försökte förklara så sitter det en c-pump på vv-slingan som gör så att vv cirkulerar från vv-beredaren via 25 meter kulvert över till det andra huset.Det menar man "stör" skiktningen i vv-beredaren.Kan det vara så eller ?? Mvh Thomas
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 25 augusti 2009, 14:56:39 »

Jag menade att vv cirkulerar från huset där v-pumpen/beredaren sitter via 25 meterkulvert in till det andra huset där det vänder,detta för att slippa spola så länge när man vill tappa vv.Det är den cirkulationen som man menar "stör skiktningen i beredaren".
Jag höjde inställt värde meny 2.3 från 44* till 46*.
Jag är inte speciellt händig på datorer så jag passar nog på det här med v-pumplogger.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!