Thermia Diplomat 8

  • Gäst
Thermia Diplomat 8
Lågtryck löst
« skrivet: 18 mars 2017, 15:04:12 »
Hej!
Jag har fått problem att displayen visar - Lågtryck löst. Efter att läst i manualen att felet beror på 1. För lite köldbärarvätska ( har halvtfullt kärl ) tror jag ej det är felet. Luft i köldbärarsystemet ? eller Igensatt smutsfliter. Dessa kan jag ju själv ej kontrollera. Eller?
Har även bytt ut cirkulationspump för köldmedie 2 ggr på 13 år. Kan det vara denna även nu och isåfall är det svårt att byta själv ( en wilo rs25/7 -3c )
Vid avstängning via huvudbrytare sker följande vid uppstart.
1. Display startar
2. Pump startar och går i ca 3 minuter
3. Larm - Lågtryck löst

//Magnus

Jag kör nu på tilläggsvärme- elpatron sedan fredag kväll och får köra över helgen tills kontakt med servicekille.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lågtryck löst
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2017, 15:10:56 »
Kolla först om CP sitter fast, du har en "skruv" på pumpens kortsida tar man bort den ser man motorns axel och kan med tex en skruvmejsel hjälpa den igång om den fastnat. Lite vatten kommer det att rinna men inga stora mängder
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Magus kjellberg

  • Gäst
Magus kjellberg
SV: Lågtryck löst
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2017, 15:29:24 »
Och om den sitter fast?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryck löst
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2017, 16:02:47 »
Och om den sitter fast?
Sätt in en mejsel upp snurra

Utloggad Magnus Kjellberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryck löst
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2017, 18:00:23 »
Nu har jag testat CP och den sitter ej fast, kört igång pumpen igen med samma resultat efter ca 2-3 minuters drift.
Lågtryck löst. Vad är nästa steg jag kan kolla.
Jag noterar vid drift och centrumskruven borttagen på CP att den stannar emellanåt när kompressorn är i drift.
« Senast ändrad: 20 mars 2017, 18:21:03 av Magnus Kjellberg »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lågtryck löst
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2017, 19:50:33 »
Stannar CP vid drift har du nog problemet där, endera har du nått fel i elektroniken/relä/glapp. Eller med själva pumpen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!