Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe Fighter 410P som beter sig underligt  (läst 221 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ã…saT

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 410P som beter sig underligt
« skrivet: 17 januari 2024, 17:49:31 »
Hej,
Har en Nibe 410P Fighter installerad 03 som har betett sig underligt sedan köldknäppen för några veckor sedan.

Det började med att vattnet var skållhet i kranen trots att panntemperaturen var låg ( 35-40 grader) Därefter så steg värmen till över 60 grader och pannan stängde ner sig själv. Jag plockade då ut kontaktor 10 och öppnade upp den, och kunde konstatera att den var helt bränd inuti. Satte dock tillbaka den i väntan på att en ny skulle levereras. Under denna tid så kom panntempen upp i endast 35 grader trots att elpatronen gick konstant. Kan det vara så att den bara gick på en fas (?). Nåväl, när vi igår fick den nya kontaktorn och bytte den så verkade allt frid och fröjd. Temperaturen steg fortare och var på kvällen uppe i ca 50 grader. Men, nu till problemet. Det verkar som att att temperaturen svajar. Den går upp och ner från ca 45-50 och verkar hoppa mellan grader som jag inte sett att den gjort innan. Den flackar mellan 48-49-48 osv. hoppar ner till 45 och betar sig sakta upp till 50.

Till detta så hörs ett klickande ljud från reläkortet och när jag öppnade upp och kollade samtidigt som den var i drift så står relä nr 6 på kortet och slår till och från med ca 10sekunders mellanrum.

Mina frågor är således:
1. Är detta ett normalt beteende?
2. Om nej, vad finns det för möjliga orsaker?
3. Kan den skadade kontaktorn, ha skadat något annat som följd. Eller tvärtom, vad kan orsaka en bränd kontaktor?

Skickar med en video på relät.

Övriga värden som kanske är relevanta:

Val av värmekurva: 8
Förskjutning :-2

Kanal 01 49
Kanal 02 38
Kanal 03 01
Kanal 04 02
Kanal 05 01
Kanal 06 09
Kanal 07 01
Kanal 08 42
Kanal 09 20
Kanal 10 39
Kanal 11 01
Kanal 12 50
Kanal 13 00
Kanal 14 01
Kanal 15 -
Kanal 16 -
Kanal 17 00
Kanal 18 00
Kanal 19 00
Kanal 20 00
Kanal 21 00


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29396
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P som beter sig underligt
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 23:04:27 »
Hej!
Kanal 06 = kurva 9
Kanal 07 = förskjutning 1

Relä 6 styr shunten, men den ser ut att shunta rätt värde, avvikelsen i kanal 11 = 1 C
Den brukar gå till/från för stt styra framledningen.

Just när du läser av är utetemp = +1 C, men jag tror att om utetemp går ner så kommer pannan värmas upp med elpatron för att klara en högre framledning.
Jag har för mig att den värmer pannan minst 5 C över aktuell framledningstemp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!