Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frånluftsvärmepumpar => Ämnet startat av: afors skrivet 27 april 2024, 12:58:03

Titel: Liten mängd varmvatten IVT 490
Skrivet av: afors skrivet 27 april 2024, 12:58:03
Hej.

Är relativt nyinflyttad i bostadsrätt och har aldrig haft en frånluftsvärmepump tidigare. Den är 20 år gammal som står i tvättstugan och har fått cirkulationspump bytt en gång som var trasig.

Tidigare har det inte varit ett problem, men vi märker att vi knappt kan fylla ett badkar innan varmvattnet tar slut.

Är det någon speciellt inställning man bör se över eller orkar den helt enkelt inte fylla på så mycket på en gång?

Som ni märker, otroligt novis och vill inte hålla på och kontakta föreningen varje gång (kanske inte ens är ett problem utan med skit bakom spakarna..).

Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Liten mängd varmvatten IVT 490
Skrivet av: Josth skrivet 27 april 2024, 13:25:42
Hej! Värmepumpar jobbar inte med särskilt höga temperaturer alls eftersom verkningsgraden då blir dålig. Det gör att mängden varmvatten blir begränsad när man plötsligt vill ha mycket varmvatten. Ett badkar kan lätt kräva 200 - 300 liter varmvatten beroende på storlek. Då tömmer man beredaren totalt. Brukar finnas en inställning för "Extra varmvatten" där man kan aktivera el-patronen och låta den jobba upp temperaturen i beredaren extra högt i förväg när man ska bada badkar. Man kan även montera en elektrisk varmvattenberedare i serie efter värmepumpen så att den normalt fylls på med redan varmt vatten från värmepumpen. Då får man en mycket god varmvattenkapacitet.