Jocke
Ang installatören.
Ja du, dom är stor här i länet men tydligen på större anläggningar var han ganska "borta". Men jag pratade själv med en tekniker hos IVT oxå , även han framhärdade att nog ska det gå justera så det funkar.
Precis som du säger styra på returen på stora anläggningar tror jag inte går även om man vill!!
Har du erfarenhet av flera anläggningar!? med ivt maskiner!?
Vi har delta t från vp på cirka 3 grader det funkar utmärkt, även vid vv laddning!!
Delta t ut till fastigheten ligger ungefär lika!!
Svårt med stort delta t om man styr med start o stopptemp och reglerer på framledningstempen tycker jag.
jag har ställt start o stopptemp på 5-6 graders skillnad, annars tycker jag regleringen blir dålig vid halvkall väderlek.
Inst rek. 10 graders skillnad på start o stopptemp, när man styr på stigen. Men vad händer då om börvärdet är 25 grader, man når väl aldrig starttemp (20 grader).
Efter att vi monterade rumsgivare funkar det bättre den höjer ju kurvan när det blir undertemp inne!!
Jag tycker det är struligere med start o stopptemp, mera variabler som skall justeras.
Enklare med gradminuter o mera exakt som jag ser det.
Ex börvärdet kan va 40 grader vid viss temp, stopptemp är då tex 43 grader, men vp orkar bara upp till 42 grader. Då har man konstant 2 graders övertemp utan att pumpen orkar stanna. på 30 minuter har man nått 60 gradminuter.
Thermia´s o NIBE´s fabriksinställning är på just 60 gradminuter då får man pumpstopp, ivt´s maskin kan gå så hur länge som helst (vid konstant utetemp).
Många är skraja att öka på gradminueterna i sån styr men det är ingen fara om amn tänker på ovanstående!?
Större vp-anläggningar har jag inte jobbat med men stora fastighetsbestånd däremot (som förvaltare).
Precis som du nämner kände jag direkt, styra på returen i en större fastighet hur ska det gå till.
Men jag mötte mycket motvilja innan dom ändrade.
Jag loggade noga och varje driftcykel med elpannan i drift slutade med VP stopp oavsett hur kallt det var!!!
Mycket dåligt gjort att lämna en anläggning i det skicket.
När jag pratade med dom och sa att systemtempen kom i svängning framhärdade dom att det gick att justera men både dom o jag misslyckades med det. Så efter nån månad flyttades givaren då funkade det direkt!!
Det som var svårt sen var att få elpannan att stega in i sån (maklig) takt så inte den börjar att pendla!! men den har alltid hunnit gå ur innan man når temepen för vp stopp iallafall!!
Inst hade oxå så hög kurva så vi skulle haft vp stopp pga hög retur vid -20 grader
det går ju inte här uppe).
Nu när jag ökat allt flöde max och sänkt kurvan rejält klarar vi -35 grader utan för hög retur
. Då går 25 kw vp o 25 kw elpanna kontinuerligt.
Blir det kallare då kommer rumstemepen att sakta sjunka!!!
Stor vinst för oss eftersom inst hade oljepannan som spets och varmhållen vid kyla, bara det kostar ju tusenlappar. Vad vp stoppen pga hög returtemp skulle kostat oss vill jag inte ens tänka på!!!
Nu har vi kallställt oljepannan, men som reserv är den ju bra att ha!!