Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jarlen skrivet 19 november 2010, 12:33:15

Titel: Knäcka kurva
Skrivet av: Jarlen skrivet 19 november 2010, 12:33:15
Är det någon som kan tipsa mig om hur jag knäcker kurvan på min Nibe 1135.
Titel: SV: Knäcka kurva
Skrivet av: JimGus skrivet 20 november 2010, 13:50:44
Hej Jarlen,

Utgå från en kurva som funkar i ditt hus & se sidan 8 i montering & skötselmanualen.

Ex om du tar kurva 6 +/- 0 ser du att vbf ska vara ca 25 vid 15 graders ute temp. ställ då in 25grader i meny 2.6.1
Gör det samma i meny 2.6.2 (temp vid -20)

Välj en knäcktemp i 2.6.3 (vanligt runt 0) & ställ in en framledningstemp vid knäcktemp i 2.6.4

Nu får du prova dig fram och justera mha av utetempen. (Jag har knäckt min egen kurva vid -1 & har 23/+20, 35/-1, 42/-20)

Glöm inte ställa in 0 i meny 2.1 & ställa ratten i 0 för att aktivera egen kurva.

SP