Temp i nedre pannan måste vara över eller lika med sitt börvärde och rökgas över100 då aktiveras vedeldningläge. Detta kopplar i från VP och el, dvs de kommer ej att stötta om börvärdet inte kan hållas. När rökgas är under 100 släpper denna spärr. Om detta är ett problem kan du ju helt enkelt strunta i att använda denna funktion och bara elda på, då jobbar ju VP om temp i tanken blir för låg.
Vid sidan o detta för att klargöra: I normal drift måste start-stop diffen överskridits inna VP startar. Denna är från fabrik 5celcius. dvs. Starttemp för VP i ditt fall blir vid 25c och sen jobbar VP ända tills 30c uppnåts.
Tack. Bra klargörande om start/stopp diff vid normaldrift.
Lite följdfrågor då. Innebär detta att spärren inte släpper (mao pannan går till normal drift) förrän rökgasgivaren ger mindre än 100c även om nedre tanken skulle sjunka under börvärde medan man eldar? Gjorde den det vore ju problemet ur världen.
Vad är egentligen vitsen med funktionen? Som du säger borde man ju kunna mata pannan med varmvatten från en Laddomat i normal drift, kan det bli problem på något sett eller hur har de tänkt?