Hej är helt ny på det här med VV, bara bott i huset i tre år. Niben är installerad 2006 ungefär och utan service vad jag vet, så jag gjorde en i våras. Den funkar bra, men så fick jag ett HPlarm på den och jag kan inte riktigt lösa det. Så jag tänkte be om lite hjälp här.
F2010an larmar om HP06 och då upptäckte jag att driftläget står på auto, jag trodde den stod på sommar,som jag slår över till vinter under hösten. Jag vet inte om det har någon större betydelse.
Eftersom högtryckspressostaten har löst ut och det handlar någonting om tryck och värme så går jag bet.
och ja jag har luftat radiatorerna. :) :)
// Janne
-
Det kan bero på att det varit kallt ute (nattetid), värmepumpen har startat och gått, men du har haft så varmt inne att alla termostater varit stängda.
Då får värmepumpen inget flöde och den löser på Högtryck innan tempgivarna hinner reagera.
Kan också vara fel på cirkpumpen, eller plugg i filtret.
Inte ovanligt att cirkpumpen kärvar när det börjar bli dags att värma.
-
Tack för snabbt svar.
Hoppas inte på plugg, om jag förstår rätt, skit i filtret? Det gjordes på servicen, fast kan ju inte skada att kolla igen. Och då om jag fattar rätt sitter filtret på kallvattenanslutningen? Något speciellt att tänka på vid demontering?
Annars är det att starta om systemet, både på 2010an och 240an om jag förstod dig rätt?
// Janne
-
Kallvattenanslutningen?
Filtret sitter på cirkulationen för radiatorvattnet.
Det är inte helt otroligt att cirkpumpen kärvat, och då kommer den att lösa ut igen.
Man kan kolla om den snurrar genom att öppna muttern på motorns baksida, står den still kan man hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel.
Jag brukar köra med skruvdragarn lite fram o tillbaks (strömmen bruten till värmepumpen) för att få bort rost/beläggningar som kan göra att pumphjulet går tungt.
-
Problemet löst!!!
Tack för tipsen och hjälpen.
Jag hittade felet, om man nu kan kalla det ett fel.
Det var ventilerna som sitter på rören för kylmediet(?) som var stängda. Jag skyller på ungarna >:(, så slipper jag misstänka att servicekillen glömde vrida på dem när han var klar med servicen. tummenupp
-
Problemet löst!!!
Tack för tipsen och hjälpen.
Jag hittade felet, om man nu kan kalla det ett fel.
Det var ventilerna som sitter på rören för kylmediet(?) som var stängda. Jag skyller på ungarna >:(, så slipper jag misstänka att servicekillen glömde vrida på dem när han var klar med servicen. tummenupp
Misstänker att det var ventilerna för vattnet som cirkulerar till utedelen?
Min gissning är att servicekillen stängde dessa då han rengjorde smutsfiltret som sitter på utgående ledning till värmepumpen och sen glömde vrida på dom.
Då vet du i alla fall att ha troligen rengjort smutsfiltret i alla fall. ;)
Sen kan det behöva luftas lite på grejerna, förhoppningsvis följer luften med in i pannan, som du luftar på säkerhetsventilen (52).
-
Men visst, det var ju skönt att lösa problemet innan driftkostnaderna hamnade på höst och vintersidan:-)
Precis cirkulation för ute sidan, jo han rengjorde filtrena. Han sa att de såg ok ut.
jo jag får springa ett varv till och lufta det hörs, fast det kan ju det vara värt.
Tack