Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test  (läst 18072 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Härmed har vi fått ta del av testresultaten från testet som har pågått hos SP.

Lilla huset golvvärme: Konkurrenter: 3,2-4,5 SCOP. Daikin: 5,0
Lilla huset radiatorer:  Konkurrenter: 2,8-3,7 SCOP. Daikin:3,9
Stora huset golvvärme:Konkurrenter: 3,5-4,9 SCOP. Daikin 4,8
Stora huset radiatorer: Konkurrenter: 3,0-3,9 SCOP. Daikin 3,8
Dessa testresultat är prel. och skall valideras.

Mvh
Daikin

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Intressant, grattis tummenupp

Enligt vilken standard/er utförs dessa mätningar?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad andeol

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grattis till fina siffror!

Jag vill bara passa på att påpeka att SP:s test är lite missvisande för det lilla huset eftersom de har testat 10 kW-pumpar i båda scenarion, och för det lilla energibehovet är de egentligen feldimensionerade. Om de hade testat mindre pumpar finns ingen anledning att tror att de andra tillverkarna skulle vara sämre för små hus än för stora. De förklarar det själva:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?tab=1

"Generellt i detta test är årsvärmefaktorn något lägre för värmepumparna i hus med lågt energibehov jämfört med i hus med högre energibehov. Det beror på att effekten på värmepumparna är den samma för båda husen och att värmepumparna är onödigt stora (överdimensionerade) för ett hus med lågt energibehov, dessutom blir investeringskostnaden onödigt hög."

Samtidigt visar det ju på en av styrkorna med en inverterpump, att samma pump är effektiv vid både högt och lågt energiuttag.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grattis till fina siffror!

Jag vill bara passa på att påpeka att SP:s test är lite missvisande för det lilla huset eftersom de har testat 10 kW-pumpar i båda scenarion, och för det lilla energibehovet är de egentligen feldimensionerade. Om de hade testat mindre pumpar finns ingen anledning att tror att de andra tillverkarna skulle vara sämre för små hus än för stora. De förklarar det själva:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?tab=1

"Generellt i detta test är årsvärmefaktorn något lägre för värmepumparna i hus med lågt energibehov jämfört med i hus med högre energibehov. Det beror på att effekten på värmepumparna är den samma för båda husen och att värmepumparna är onödigt stora (överdimensionerade) för ett hus med lågt energibehov, dessutom blir investeringskostnaden onödigt hög."

Samtidigt visar det ju på en av styrkorna med en inverterpump, att samma pump är effektiv vid både högt och lågt energiuttag.
Tackar !
Det är riktigt att en "för stor" pump blir lite fel i ett visst test.
I detta fall så är det inte endast maskinens storlek som påverkar de lägre siffrorna vid små hus utan det är även tappvarmvattnet som %-ellt tar en större del i lilla huset än i det stora (Tappen har sämre COP än husvärme) och det drar också ner värdena.
I ett stort hus så fördelas detta COP på en större mängd energi och då drar tappvarmvattentestet inte ner rersultatet integrerat lika mycket.

Samtidigt är det som du säger, maskinen presterar bra i de flesta appliaktioner.
Det går att göra förändringar i ett hus utan att det försämrar besparingen.

Mvh
Daikin

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Intressant, grattis tummenupp

Enligt vilken standard/er utförs dessa mätningar?

Tack.

Enligt EN14511 kombi (inkl tappvarmvatten) Cold climate inkl. elpatroner, cirkulationspumpar, rubbet.
Samma norm som de övriga maskinerna i Energimyndighetens test.

Det som är glädjande är att det är vårt första skott mot privatkund och vi lyckas så här bra.
Nu fortsätter vi resan....

Mvh
Daikin

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Härmed har vi fått ta del av testresultaten från testet som har pågått hos SP.

Lilla huset golvvärme: Konkurrenter: 3,2-4,5 SCOP. Daikin: 5,0
Lilla huset radiatorer:  Konkurrenter: 2,8-3,7 SCOP. Daikin:3,9
Stora huset golvvärme:Konkurrenter: 3,5-4,9 SCOP. Daikin 4,8
Stora huset radiatorer: Konkurrenter: 3,0-3,9 SCOP. Daikin 3,8
Dessa testresultat är prel. och skall valideras.

Mvh
Daikin

Ovan är då mätt vid 0 °C och 45 °C antar jag?
Vilka värden vid exempelvis 0 °C och 35 °C? Har dessa också mätts?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ovan är då mätt vid 0 °C och 45 °C antar jag?
Vilka värden vid exempelvis 0 °C och 35 °C? Har dessa också mätts?

Det ser ut som följer:

Lilla huset: 8,5 kW toppeffektbehov
Stora huset: 12,6 kW toppeffektbehov

Golvvärme: maximal framledning: 35 °C
Radiatorer: maximal framledning: 55 °C

Brine: 0 °C

Mvh
Daikin

Utloggad GöranA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur kan det bli så att siffrorna för det stora huset är sämre än för det lilla? Maskinen var väl på 13kW. Då borde väl det stora huset passa er bättre?

Hur gick det med varmvattnet?

Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
Har det mätts ljudeffektsnivå vid olika belastningar av pumpen i samband med SP:s tester? Hade varit mycket intressant att höra hur tyst den är på lägsta effekt (vilket jag tror räcker för oss stora delar av året) samt runt 6kW vilket jag tror är max vad vi behöver.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur kan det bli så att siffrorna för det stora huset är sämre än för det lilla? Maskinen var väl på 13kW. Då borde väl det stora huset passa er bättre?

Hur gick det med varmvattnet?
COP på en värmepump varierar med många faktorer.
En av dem är framledningstemperatur, den andra är effekt/belastning.
Då värmepumpens COP blir sämre vid högre effekt och framledning så påverkas SCOP negativt relativt de lägre lasterna.
I hög framledning och hög effekt så är vår maskin mindre effektiv än vid lägre laster.
SP har dessutom en mättolerans som  gör att tvÃ¥ mätningar om 3,8 samt 3,9 i SCOP ligger inom mättolerans.
Vår maskin är mycket effektiv oavsett belastning i effektintervallet.
Om det sker minsta förändring i husets  effektbehov sÃ¥ anpassar maskinen sig alltid.
Vi anser att vår maskin vid första försöket hamnar på en nivå som det har tagit andra 20 års utveckling inom bergvärme att komma till.
Summa summarum, de tillverkare som är aktiva i Sverige idag ligger i toppsegmentet.
Vi är glada att vår första maskin mot konsument är så pass bra.

Mvh
Daikin

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har det mätts ljudeffektsnivå vid olika belastningar av pumpen i samband med SP:s tester? Hade varit mycket intressant att höra hur tyst den är på lägsta effekt (vilket jag tror räcker för oss stora delar av året) samt runt 6kW vilket jag tror är max vad vi behöver.
[/quote
Oberoende ljudtester är dyra.
Vi har mätt en ljudniva hos SP.
Vi mätte 45,5 dB i SP vid 10 kW.
I egna tester ligger vi mellan 32 och 45 dB inom 2,5-10 kW.
Mvh
Daikin

 

Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
Oberoende ljudtester är dyra.
Vi har mätt en ljudniva hos SP.
Vi mätte 45,5 dB i SP vid 10 kW.
I egna tester ligger vi mellan 32 och 45 dB inom 2,5-10 kW.
Mvh
Daikin

45.5 dB är inte så illa om man jämför mot konkurrenterna på energimyndighetens hemsida. I de egna tester ni har gjort, minskar då ljudet med effekt eller finns det några toppar på lägre effekt? Vid vilken effekt är det lägst ljudet uppmätt, 2.5kW?

Har du möjlighet att presentera ljuddata för varje ökning med 1kW (eller vilka steg ni nu har mätt med) från 2.5kW och upp till 10kW? (Om du inte vill gå ut med detta ännu så får du gärna PM:a mig preliminära resultat).






Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
När tror du/ni att resultaten från dessa tester kommer att finnas bekräftade på energimyndighetens hemsida?

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja du enmik, svårt att säga hur länge de kommer att ta på sig för att publicera detta.
Vi kommer själva ha publicerat siffrorna innan energimyndigheten.
Håller på med en egen minisite för Evolution som skall upp inom närmaste veckorna.

Mvh
Daikin

Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
COP på en värmepump varierar med många faktorer.
En av dem är framledningstemperatur, den andra är effekt/belastning.
Då värmepumpens COP blir sämre vid högre effekt och framledning så påverkas SCOP negativt relativt de lägre lasterna.
I hög framledning och hög effekt så är vår maskin mindre effektiv än vid lägre laster.

Vårt hus drar idag mindre energi för uppvärmning och varmvatten är SPs "lilla huset, tror vi ligger på ungefär 20 000kWh/år. Detta borde resultera i ett bättre SCOP enligt ovan, har du någon information om hur effektiv pumpen är vid olika effekt? Ni råkar inte ha mätt SCOP för ett hus med effektförbrukning på 15 000kWh/år eller 20 000kWh/år?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!