Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 januari 2011, 14:27:09 »

Jag vet inte heller vad tillsats timmarna står för i förbrukad effekt. Om det är timmar med max effekt eller vad det nu står för. Vad jag tycker mej minnas så stod det 1 kW på infosidan när tillsatsen vad tillslagen på min pump men jag  vet inte hur länge tillsatsen var inkopplad. Vi hade -29 vid tillfället men pumpen gick inte hela tiden utan hade några stilleståndsperioder under köldknäppen.

Saknar också information om hur mycket effekt som pumpen förbrukar. Det borde inte vara förenat med någon större kostnad för Nibe att se till att även den informationen fanns tillgänglig på pumpen när det finns så många andra parametrar som fortlöpande redovisas. Intressant men kanske för känslig och avslöjande info, vad vet jag.  Sc:,h

För att den skall bli någorlunda korrekt krävs en elmätare för det. Drivenergin till kompressorn varierar våldsamt med varierande KB och VB temperaturer.
Skrivet av: anara
« skrivet: 20 januari 2011, 12:57:30 »

Jag vet inte heller vad tillsats timmarna står för i förbrukad effekt. Om det är timmar med max effekt eller vad det nu står för. Vad jag tycker mej minnas så stod det 1 kW på infosidan när tillsatsen vad tillslagen på min pump men jag  vet inte hur länge tillsatsen var inkopplad. Vi hade -29 vid tillfället men pumpen gick inte hela tiden utan hade några stilleståndsperioder under köldknäppen.

Saknar också information om hur mycket effekt som pumpen förbrukar. Det borde inte vara förenat med någon större kostnad för Nibe att se till att även den informationen fanns tillgänglig på pumpen när det finns så många andra parametrar som fortlöpande redovisas. Intressant men kanske för känslig och avslöjande info, vad vet jag.  Sc:,h
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 januari 2011, 10:18:22 »

Hej,

Du nämner tillsats 1,3 timmar men hur ser man det?
Jag har färgäves letat efter en uppgift om hur mycket/många timmar tillsatsen gått men ej hittat något.
Under infomenyn står ju bara den här faktorn (i mitt fall står den på 2,7. jag har en 1245-6).

Mvh,
Robban

Jag tror inte det finns någon ren timräknare för TS i 1245, utan jag tror att faktorn är en framräknad tid med max tillåten TS effekt.

I mitt fall är max 7 kW, och en timme vid 7 kW, eller 7 timmar vid 1 kW ger samma "faktor" tror jag.  Sc:,h
Skrivet av: bobken
« skrivet: 20 januari 2011, 09:46:41 »

Hej,

Du nämner tillsats 1,3 timmar men hur ser man det?
Jag har färgäves letat efter en uppgift om hur mycket/många timmar tillsatsen gått men ej hittat något.
Under infomenyn står ju bara den här faktorn (i mitt fall står den på 2,7. jag har en 1245-6).

Mvh,
Robban
Skrivet av: anara
« skrivet: 19 januari 2011, 18:14:41 »

Vi har sparat in ca 3500 kWh okt, nov och dec jämfört med samma månader under 2009. Det ser ju lovande ut med tanke på att det är först under dec som jag har gjort justeringar på vår vp efter att tagit del av erfarenheter och info på detta utmärkta forum.  ;D Hade inte fått någon info från vår installatör vilka inställningar som kan göras för att förbättra pumpens effektivitet.

Skall testa pumpen under nästa köldknäpp som troligtvis kommer hur den klarar sträng kyla. Nu när det senast var som kallast hade vi inte kört igång med innegivaren så det skall bli intressant att undersöka skillnaden.

Skrivet av: 2000
« skrivet: 19 januari 2011, 14:05:01 »

Installerade en 1245 - 6 kW 25 okt. Jag vill få synpunkter på mina siffror hitills och inställningar som jag har på min vp.

starter: 2248
drifttid: 956 tim
varmvatten: 79 tim
tillsats: 1,3 tim

köldbärarpump: 70 %    tempdiff: 3,2 grader
värmebärarpump värme: 25 %   tempdiff: 8 grader
        - " -         ekonomi 20 %
        -"-           varmvatten  12%   tempdiff: 6 grader


gradminuter:  - 100, ändrade för 5 dagar från -60
innegivare:  21,5 grader

Vad behöver jag justera och är det andra värden som kan avläsas under serviceinfo som jag skall beakta och göra justeringar efter.

Tacksam för synpunkter.   *vinkar*

Antal starter är högt. Men du har ändrat gradminuterna så det blir bättre. Går ev att öka på lite till vid behov. Gångtiden är ovanligt låg med tanke på hur kallt det varit. Många pumpar gick konstant i flera veckor under den kallaste tiden. Men du har ju eldat flitigt så din gångtid är betydligt lägre. (Din andra tråd nedanför denna)
Du har en relativt trevlig elförbrukning, eller hur? ;)

Värdena ser ju väldigt bra ut tycker jag. Om jag inte visste att du eldade så skulle jag säga att din anläggning vore överdimensionerad...

Har du testat om den räcker till vid svinkyla utan eldning?

//2000

ps. Pump hastighet och tempdiff vid vv kan diskuteras (och görs så i annan tråd.) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38062.0 Men 6 ºC är inte fel.
Skrivet av: anara
« skrivet: 19 januari 2011, 13:21:07 »

Installerade en 1245 - 6 kW 25 okt. Jag vill få synpunkter på mina siffror hitills och inställningar som jag har på min vp.

starter: 2248
drifttid: 956 tim
varmvatten: 79 tim
tillsats: 1,3 tim

köldbärarpump: 70 %    tempdiff: 3,2 grader
värmebärarpump värme: 25 %   tempdiff: 8 grader
        - " -         ekonomi 20 %
        -"-           varmvatten  12%   tempdiff: 6 grader


gradminuter:  - 100, ändrade för 5 dagar från -60
innegivare:  21,5 grader

Vad behöver jag justera och är det andra värden som kan avläsas under serviceinfo som jag skall beakta och göra justeringar efter.

Tacksam för synpunkter.   *vinkar*

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!