0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om du med primärsidan menar temperaturen till/från värmepumpen så är lägre bättre.Om du vill ha 30 grader varmt i poolen är det rimligt att de räknar på 45/40 på primärsidan, alltså 45 grader på framledningen och 40 grader på returen.Sen väljer du snäppet större värmeväxlare så att du i realiteten hamnar lite lägre än så.Kan du sätta in en vvx som ger dig 40/35 så är det ännu bättre, men tills sist blir det en fråga om kostnader för vvx, hur mycket är det värt att komma ned ytterligare några grader i temp?
7-8 graders deltaT är helt perfekt för värmepumpen, och den borde inte ha några problem att hålla rätt flöde.Men några 10 kW kommer du inte att köra, det blir ju vad pumpen ger, vilket jag gissar är ca 11-12 kW vid denna framledningstemp.
Nja, troligen behövdes väl elpatronen för att komma över 50 grader, eller hålla den tempen med nuvarande värmepump, och en 1115-10 ger ungefär samma uteffekt vid 50 grader som en 1245-12 kW.Så jag gissar att du kommer att klara dig ned till ca -15 grader även med en 1245-12 kW.Klarar sig huset med lägre framledning än 50 grader även när det blir kallare än -15 ute så vinner du dock en del.