VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lars skrivet 09 mars 2018, 08:32:13

Titel: Krånglande växelventil? Läcka?
Skrivet av: lars skrivet 09 mars 2018, 08:32:13
Min IVT Ht+ 17 kW från 2004 med 43000 h har senaste dagarna nästan helt jobbat med varmvattnet. Misstänkte växelventilen.  Bytte till en ny växelventil. LK525-28. (Satt en sådan redan). Bytte ej ställdonet då jag kunde se växlingen normalt.
I dag samma problem. Kan det vara någon läcka?
Enklast byta ställdonet också?
Titel: SV: Krånglande växelventil? Läcka?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2018, 06:21:00
Jo, oftast är det växelventilen som krånglar då detta händer.
Visar den normala temperaturer?
Titel: SV: Krånglande växelventil? Läcka?
Skrivet av: Håkke skrivet 11 mars 2018, 08:23:04
Kolla din GT9 givare, finns de som haft problem med den. GT9 bestämmer när varmvattenproduktionen skall stängas av (GT3 slår på  varmvatten produktionen), visar GT9 för låg temp så blir det längre tid för varmvattenproduktion.

När kompressorn inte går, ställ in konstant gång för intern cirkulationspump för värmebäraren (Under Meny 5) . Efter några minuter kan du jämföra GT8 och GT 9, bör bara skilja några tiondelar.  (GT9 påverkar inte gångtiderna för värme, där styr GT1 frånslaget)

Tror inte du vinner nåt på att byta ställdonet då den bevisligen rör sig. Har du läckage mellan slingorna bör ju husets innetemp stiga. Har du oförändrad innetemp tror jag boven är GT9