Hämtade och monterade det nya styrkortet idag. Samma fel. Det måste alltså vara fel på reläkortet. På reläkortet kunde jag varken se eller mäta mig till några avvikelser.
Nu till det intressanta:
Kan det vara så att VB-CP delvis styrs av ute temperaturen trots att det vad jag vet ej finns dokumenterat?
Jovisst!
Förutsättningar:
Temp ute -9 °C
Pumpen inställd på enbart VV-produktion. (rumsvärme avslaget)
1. Mätte upp utegivaren, som visade ca 15kohm vid ca -9 °C. Ok enl. en tabell jag hittade.
2. Kopplade bort utegivaren från plinten och ersatte den med ett vanligt motstånd på 10kohm (0 °C = 9,92 kohm enl. tabell).
3. Startade upp pumpen och kollade utetempen på displayen. Den visade +1 °C.
4. Beviset jag letat efter: Vid >=+1 °C startar inte VB-CP automatiskt...
5. Kalibrerade utegivaren i pumpens meny till -2. (för att få pumpen att tro att det är -1 °C ute.)
6. Efter ca 30 sek ställde sig växelventilen i läge för värmeproduktion och VB-CP startade.
7. Gick tillbaka i menyn och kalibrerade tillbaka till 0. (för att få pumpen att tro att det är +1 °C ute.)
8. Ca 30 senare ställde sig växelventilen i VV-läge och VB-CP stannade.
Slutsats:Rumsvärme av, utetemperatur
<= 0 °C: VB-CP går kontinuerligt. Växelventil=värmeproduktion.
Rumsvärme av, utetemperatur
> 0 °C: VB-CP av. Växelventil=VV
Detta kanske ni därute redan visste. Jag, servicefirman och NIBE
visste det inte...
Någon som vill köpa ett styrkort?