VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Oscar6003 skrivet 03 december 2019, 09:43:02

Titel: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Oscar6003 skrivet 03 december 2019, 09:43:02
Hej!
Först vill jag tacka er alla för att ni tar er tid att hjälpa en som som jag, som inte kan så mycket i ämnet, med mitt problem. Jag uppskattar det verkligen!

Problem:
Jag har en IVT, bergvärmepump, införskaffad för två år sedan. Nu har jag ett mindre element som inte fungerar i huset. När jag luftade det kom det kallt vatten. Barometern på expansionskärlet är nere på nästan 0 bar, dock tycks allt annat fungera normalt. När jag försöker öka trycket kommer det vatten ur skvallerröret och trycket går inte att få upp.

Kan någon ge förslag på åtgärder? Stort tack på förhand!

Oscar
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Per Lu skrivet 03 december 2019, 10:11:44
Jag skulle börja med att lufta det element som sitter högst. Kommer det vatten med hyfsad "fart" så har du tryck i systemet och då skulle jag gissa att det är manometern som är trasig. Att det kommer vatten ur skvallerröret när du fyller på kan i så fall bero på att det är så högt tryck i systemet att säkerhetsventilen öppnar direkt för att det inte skall bli för högt tryck i systemet.

Det kan också vara så att säkerhetsventilen inte stänger ordentligt. Det är inte helt ovanligt att det i gamla hus finns "skräp" i elementvattnet som kan sätta sig i vägen i säkerhetsventilen så att den inte stänger ordentligt. Jag brukar då öppna och stänga säkerhetsventilen några gånger under tiden det spolas vatten genom den. Då brukar "skräpet" spolas bort.

Du skriver inte vilket hus du har men är det tex 2 våningar och du har 0 i tryck så skulle det förmodligen sugas in luft i ett element på övervåningen när du försöker lufta.

Berätta gärna också vart elementet sitter som inte fungerar. Är det tex ditsatt i efterhand mm
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Hasberg skrivet 03 december 2019, 10:40:04
När jag försöker öka trycket kommer det vatten ur skvallerröret och trycket går inte att få upp.

Jag tror du vrider på fel ventil …......

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66439.msg703880#msg703880
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 december 2019, 11:06:18
Ja, ta en bild på ventilen så vi kan utesluta att det är säkerhetsventilen du vrider på.
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Oscar6003 skrivet 03 december 2019, 17:10:52
Tack för era svar. Jag har provat flera vred men tror att det rätta ska vara det svarta längst till höger?????
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 03 december 2019, 18:13:51
Den är för varmvattnet, står säker 9 bar på den ratten, du ska leta efter en liknande som det står 1,5 bar på, sen ska du hitta påfyllningen
om du följer dom rör som är varma, någonstans finns en kran/ventil som är kopplad mot ett rör. Öppna den lite försiktigt och titta på manometern, den ska stiga långsamt och du stänger när den står på 1 bar. Har du ett öppet system så börjar det rinna vatten i ett rör fram till en brunn, bara att stänga ( trycket kan inte bli högre än 1/10 dels bar per meter upp till vinden  där kärlet sitter normalt. Vid luftning ska du börja längst ned i huset och fortsätta uppåt
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 december 2019, 22:03:51
Den högra svarta är en säkerhetsventil. Vrider du på den så släpper du ut vatten. Prova det platta vredet på vänstra sidan.
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Hasberg skrivet 03 december 2019, 22:43:57
...........Har du ett öppet system så börjar det rinna vatten i ett rör fram till en brunn, bara att stänga ( trycket kan inte bli högre än 1/10 dels bar per meter upp till vinden  där kärlet sitter normalt. ....

Ser ut som ett rött expansionskärl bakom VP ń,
då kan du glömma avsnittet om öppet kärl på vinden.

Säkerhetsventilen brukar fjädrar tillbaks själv till stängt läge, så kan du utesluta den,
den mittre justerar flödet genom VV-beredaren, så jag håller med ”purjo_”
tippar också på den vänstra (eller så är påfyllningsventilen inte på denna bild.)
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: DonPablo skrivet 04 december 2019, 05:46:14
om du öppnar den vänstra, spolar det i rören? stiger manometern på röda behållaren? fyll till 1-1.5 och lufta därefter.
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: Oscar6003 skrivet 05 december 2019, 19:12:27
Tack för alla svar, vred på den platta vänstra och det fyllde trycket. Nu har det gått ett dygn och jag tycker mig se att trycket
gått ned något, kanske måste vänta lite till för att verkligen vara säker men jag har det verkar ha gått ned lite. Är det ringa jour
numret då eller???

Oscar
Titel: SV: Hjälp med ett problem!
Skrivet av: bopakoster skrivet 05 december 2019, 19:35:36
Ta det lite lugnt, trycket förändras med  eventuell luft i systemet. Lufta radiatorerna, det är naturligt att nytt färskt vatten innehåller syre. När det vattnet värms avges syret och översgår till gasform och därför sjunker trycket. Det kan ta någon, några veckor att bli av med syret beroende på hur mycket vatten du tillfört systemet.
Om det kommer mycket luft ur radiatorerna så sjunker trycket förstås. Fyll på mera vatten då till 1-1,5bar och luft igen om några dagar...