Har problem med att patronen till övre tanken visar att den är aktiv i driftmenyn,
men den värmer inte alls :(
Har provat att ställa effekten från allt från 1.5kw till 9kw helt utan någon som helst
temphöjning.
Pannan ligger nu på 41 gr och är inställd på 60gr.
Några tankar?
//Tomas
-
Överhettningsskydd som slagit ifrån?
-
Hur ser man det?
Det finns ingen info om det i larminfo!
-
Jag provade att ta bort fronten och återställde den röda knappen, och nu funkar det :)
Sitter även en skruv med en skala på brevid, nån som vet vad den har för funktion?
Men betyder det här med återställningen att inte min patron pallar att köras på 9 kw
upp till 80 gr, trodde den va byggd för att hålla för det ???
-
Du har inte råkat köra elpatronen med för lite vatten i systemet?
-
Sitter även en skruv med en skala på brevid, nån som vet vad den har för funktion?
Jag gissar att det är reservlägestermostaten.
-
Det är säkert reservvärmetermostaten, titta i slutet av manualen för pannan under "FÖRSTA START".
//Ronnie