SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2010, 23:56:39 »
inga problem, skaffa fler blommor att ha i dina fönster, så ska du se att fukten kommer
Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 13:50:43 »
inga problem, skaffa fler blommor att ha i dina fönster, så ska du se att fukten kommer

Blommor har vi mängder av...men det är likförbaskat bara 15%@21-22 ºC.
Ska kolla om fläkten går att sänka lite... det lär man kanske vinna energi på också!! :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 14:07:27 »
inga problem, skaffa fler blommor att ha i dina fönster, så ska du se att fukten kommer

Blommor har vi mängder av...men det är likförbaskat bara 15%@21-22 ºC.
Ska kolla om fläkten går att sänka lite... det lär man kanske vinna energi på också!! :)

Vad har du för mätare?
Plastblommor funkar inte det måste vara av den typen som växer, tror det finns att köpa på nätet... ^-^

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 16:42:15 »
Vad har du för mätare?
Plastblommor funkar inte det måste vara av den typen som växer, tror det finns att köpa på nätet... ^-^

 *roflmao* Fan..jag som gÃ¥tt o vattnat de med jämna mellanrum!

Har en claspåhörnet termometer. Esic, tror jag märket heter.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 17:17:31 »
Helt övertygad om att de inte mäter så där exakt.. fuktighetsmätare... (Hygrometer)
Har 3 själv ingen visar samma.. :(

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 17:32:27 »
Stoppa in hygrometern i en fryspÃ¥se (tjockare plast dÃ¥ även plastpÃ¥sar läcker igenom fukt genom plasten mer eller mindre)  med med rejält skvätt fuktat men ej blöt  koksalt i pÃ¥sen - dÃ¥ skall den sÃ¥ smÃ¥ningom hamna pÃ¥ 73.5 %Rh - är det mekanisk (konst)hÃ¥rmanometer sÃ¥ gÃ¥r dessa ofta att justera/vrida för att stämma mot skalan  medans elektroniska är mera modellen att antingen visar dom rätt eller sÃ¥ är de trasiga (sensorn i dessa verkar ge sig efter nÃ¥gra Ã¥r - har tvÃ¥ biltmahygrometrar som visade väldigt rätt förut men nu visar alldeles för lite vid 'saltprovet').

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 17:48:55 »
Tack för tipset... går det med vanligt salt?
Men kan det verkligen bli tillförlitligt..?

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 09:30:51 »
Som tidigare nämnts bör man ta mätvärdena vid så låga RF-nivåer med "en nypa salt". Många mätare är kalibrerade att mäta rätt kring 75% och även där är oftast felvisningen 2 procentenheter och uppåt. I de intervall trådskaparen mäter är det inte omöjligt med en felvisning på 10 procentenheter..

Vad gäller mätning av fukt, kan man generellt säga att FK-mätning i trä är enkelt och kan göras med billiga instrument.
RF-mätning i material eller luft är mkt känsligare och ställer höga krav på utrustningen. Även finfina instrument "driver" dock och är således att betrakta som färskvara. Fram tills de drivit iväg för mkt måste mätdata relateras till uppdaterad kalibreringsdata.

/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #23 skrivet: 29 december 2010, 10:07:06 »
Håller med om att mätdatats pålitlighet är diskutabelt mtp "instrumenten".
Dock är det inte helt försumbart att 10-15% fortfarande är extremt lågt även om felmarginalen är upp till 20% (dvs värdet är max 30-35%).
Inte sant?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad Axi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2011, 15:21:43 »
Felmarginalen +20% på 15% ger 18% och inte 35%. ^^

Fast vi har med 30% nu under vintern. Mestadel p.g.a kamineldning förvisso. Sålänge det inte blir torrt nog att katterna fastnar i varandra p.g.a statisk elektricitet är det väl ok? ^^ *roflmao*
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2011, 20:58:25 »
Tack för tipset... går det med vanligt salt?
Men kan det verkligen bli tillförlitligt..?

ja, koksalt fungerar men vill man ha lite nogrannare så kan man använda diskmaskinssalt då den är renare för att inte fögifta jonbytaren i diskmaskinen.

sedan förväxlade jag ett par siffror i den tidigare inlägget - det skall vara 75.3 %Rh för koksalt...

___


Mer noggrant:


Saltkalibrering med destillerat vatten, pro analysis-kvalitet på salter, 12 timmar utjämningstid i glasbehållare och stabil och jämn omgivningstemperatur:

Fuktad koksalt - NaCl ger 75.6 % Rh vid 15 C, 75.5 % Rh vid 20 C 75.3 % Rh 25 grader. Osäkerhet +/- 0.2 - 0.1 % Rh

Fuktad magnesiumklorid MgCl2 ger 33.3 % Rh vid 15 C, 33.1 % Rh vid 20 C, 32.8 % Rh vid 25 grader C, Osäkerhet +/- 0.2 % Rh

i våta ändan:

kaliumnitrat KNO3 95.4 % Rh vid 15 C, 94.6 % Rh vid 20 C, 93.6 % Rh vid 25 grader. Osäkerhet +/- 1.0 - 0.6 % Rh

i torra ändan:

lithiumklorid 11.3 % Rh vid 15 grader, 11.3 % Rh vid 20 grader, 11.3 % Rh vid 25 grader. Osäkerhet +/- 0.3 - 0.4 % Rh.


ovanstående enligt ASTM E 104-85 och angiven osäkerheten minskar mot högre temperatur när fler värden anges.


---

biltemahygrometerns som jag nämde tidigare visade väldigt rätt när man kollade mot koksalt tidigare - men idag så visar dessa ca 20% Rh för lite, så avvikelsen är inte så liten när dom 'driver'.



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!