1...... Anledningen att alla leverantörer borde ha "flytande kondensering" är följande:    Då alla fabrikat av värmepumpar har högre verkningsgrad vid låga vattentemperaturer.       Kompressorerna drar mindre ström, arbetar på lägre tryck och avger en högre effekt. 2......Ju mindre differens desto mindre arbete. Vill man absolut ha bort temperatursvängningen,     sänk differensen till 3 grader och installera en arbetstank kopplad på returen på     värmesystemet. Om man ändå lägger pengar på detta så välj en tank med slinga       så du kan förvärma varmvatten innan det går över till varmvattentanken.     Då behöver värmepumpen arbeta något kortare i vv-drift och dess     högre kondenseringstemperatur
Jag sparar el genom att ändra VVL start/stopp temp. Nu 25/30( L )Tidigare 45/48 gr (topp tank 50-52 gr) (H)Nu går VP VV/RAD 2/3 timmar och starter 12. Nattetid 4 starter från 03.04-06.31 gångtid/stopp. VP effekt mätning är nu 3x0,61kW=1,83 kW förbr med laddning av 6,5 kW värme och vatten 29 grader i tank och 1040l/h. COP = 3,55.30-35 min växlande. Morgon temp +11 kväll +18 gr ute. Nu total el 39kWh inkl HH.
Under sommarhalvåret har man väl en minimitemparatur för att klara varmvattnet. Detta kan väl sägas motsvara fast kondensering?
Skillnaden och fördelarna framgår också av fabrikanternas effektuppgifter, dels vid 35grader samt vid 50 grader.
Det är ju det som är hela vitsen med flytande kondensering att värmepumpen i normalfallet, typ 80% av tiden under uppvärmningssäsongen arbetar direkt i serie med värmesystemets retur. Returtemperaturen från värmesystemet ändras under säsongen från 25 till 50 grader. Vid varmvatten drift går maskinen alltid upp i 50-55 grader.
Citat från: Michael M skrivet 04 maj 2005, 11:26:05Det är ju det som är hela vitsen med flytande kondensering att värmepumpen i normalfallet, typ 80% av tiden under uppvärmningssäsongen arbetar direkt i serie med värmesystemets retur. Returtemperaturen från värmesystemet ändras under säsongen från 25 till 50 grader. Vid varmvatten drift går maskinen alltid upp i 50-55 grader. Är det returtemperaturen som COP refererar till? Jag trodde att det var framledningstemperaturen (ut från VP).
Citat frÃ¥n: pellep skrivet 04 maj 2005, 11:35:48Citat frÃ¥n: Michael M skrivet 04 maj 2005, 11:26:05Det är ju det som är hela vitsen med flytande kondensering att värmepumpen i normalfallet, typ 80% av tiden under uppvärmningssäsongen arbetar direkt i serie med värmesystemets retur. Returtemperaturen frÃ¥n värmesystemet ändras under säsongen frÃ¥n 25 till 50 grader. Vid varmvatten drift gÃ¥r maskinen alltid upp i 50-55 grader. Är det returtemperaturen som COP refererar till? Jag trodde att det var framledningstemperaturen (ut frÃ¥n VP).Jepp det är framledningstemperaturen, och med ett väldimensionerat värmesystem sÃ¥ räcker 35 grader pÃ¥ framledningstempen till att värma huset vid 0 grader ute.Â
Och i så fall, hur ofta är framledningstemperaturen under 45°C?
Är det inte erforderlig vv-temp som styr lägsta temp ut ifrån VP?