En försäljare sa att det kan vara 5 graders pendling på utg vatten i en normal vp-anläggn
Själv har jag under vintern när "riktigt" värmebehov finns ca 15 graders pendling utan att det påverkar komforten märkbart.
Intressant att Du Rickart kör med så stor pendling.
Rickart : Hur kan Du ha så stor pendling ? (Antar att Du inte avsser makropendlingen mellan dag-natt )
Vad beträffar vårt system så låg variationen inom 1 cykel i natt på :
Cykeltid 1 h
Framledning mätt nära VP: 27- 36 grad
Returledning mätt nära VP: 27-33 grad (således 30 + - 3 grad)
Ytetemp ej loggad, att döma av temp kurvan returtemp-utetemp bör den ha legat på 3 till 5 grad.
Systemet är nu, när det är vårligt varmt inställt på stor pendling (P= 0,1 I= 58 min, stegin 40 min)
Men höst och vinter kör vi med mindre pendling (P = 0,2 stegin 20-30 min beroende på årstid)
Den 1.feb när det under dagen behövdes 30 grad på returen pendlade rettren 30 +- 2 grad (nattetid 32 +- 2,5)
Pendlingen mellan 2 cyklar ökar om:
Yttertemp ändras
eller
Nattsänkningen drar igång
Jag skulle kunna tänka mig att om systemet kompletterades med en liten tank så borde pendlingen öka eftersom värmedledningstemp stiger något långsammare och kompressorn således får lite längre gångtid innan stopptemp nås
Kan tänka mig att känsliga personer kan uppleva att det blir otrevligt dragigt om pendlingen är stor om man bor i hus med dåligt isolerade fönster och om värmeelementen har liten massa . Detta även om rumstemp är nästan konstant.