Ja, jag räknade ut det när jag la på Tillägg på varmvattnet.Så av nån anledning är kontaktorn öppen för kompressorn hela tiden så den fortsätter fast den är klar eller har larmat, vilket medför att allt fryser ihop på köldbärarsidan.Testade skifta kontaktorn för kompressorn med den för elpatronen, men det hjälpte inte.Mätte att de hela tiden ligger 184V på utgången för COMP MB1 på Plintkortet oavsett om den är i viloläge eller "avstängd"!Så frågan är om det är fel på plintkortet eller Rego ger styrsignal att köra. Tippar på plintkortet, nåt relä eller diod???
Plintkortet är väl helt passivt så det lär det ju inte vara eftersom kontaktorn får manöverspänning.