HEHE, ja det är ju inte bra om du får backflöde i radiatorerna. Du skall försöka få till ca 5.5°C deltaT över golvvärmefördelaren med alla termostater fullt öppna, och ca 7-9 grader över radiatorerna med alla termostater fullt öppna.Blir det för varmt i de golvvärmevärmda rummen, shunta ned tempen till dessa (Du skrev att du hade en shunt någonstans, en bild på det kanske?)
För lågt deltaT (Nu talar jag om ledningarna mellan VP och fördelare) = för högt flöde.OK, du har alltså ingen shunt, du skrev ju det tidigare, men det var nog bara en missuppfattning.Det går ju rätt fort att konstatera om du har bra flöden i radiatorerna, har du inte det blir temperaturerna tokiga.
Från wikipedia: ShuntVentil för att reglera flödet av vatten genom radiatorer och värmepanna eller ackumulatortank. Shunten låter en viss del av det vatten som cirkulerar genom radiatorsystemet gå tillbaka ner i pannan och på så sätt regleras temperaturen i radiatorsystemet. Till shunten kan en shuntstyrning kopplas som reglerar temperaturen i radiatorsystemet efter inne- och/eller utetemperatur. Den önskade temperaturen uppnås genom att blanda in en lämplig del av returvattnet.
För lågt deltaT (Nu talar jag om ledningarna mellan VP och fördelare) = för högt flöde.
Ok men är det inte mellan fördelare ut i golvet och returledningarna man vill ha deltaT = 5 C?
Jag uppfattade dig som om du hade en separat shuntventil där du kunde fördela flöde mellan golvvärmen och radiatorerna.