Författare Ämne: FÃ¥r ingen ordentlig värme i huset, hjälp  (läst 5495 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« skrivet: 19 januari 2019, 15:13:39 »
Har en Thermia Optimum Diplomat (G2 tror jag)
Bor i ett hus byggt 1992, 1,5 plans Älvsbyhus. Jordvärme installerad 2008 av gamla ägaren.
Håller i detta nu på att bli vansinnig på värme systemet.
Får inte upp innetemperaturen i mer än 20,3 grader.
Vill helst ha 23 grader inomhus så frugan och barnen annars klagar. Utomhus är det -24 grader.
Har knäckt upp värmekurvan under veckans gång till max, dvs 56 grader. Har rumstermostaten inställd på max, dvs 26 grader. Bifogar lite bilder, skulle uppskatta om någon kan tala om för mig varför vissa av elementen i huset är kalla och ej avger någon värme medans vissa av dom gör det.



Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 15:21:21 »
Ja då gäller det att pannan är vältrimmad med 23 grader inne och -24 grader ute! På de radiatorer som inte blir varma bör man skruva bort termostathusen och kontrollera att stiftet i mitten på ventilen kan fjädra in och ut som det ska. Man kan behöva knacka försiktigt på ventilen med en liten hammare om stiftet har fastnat.

Ser att framledningstemperaturen är 64 grader ut på värmebäraren. Det är så högt att kanske kompressorn stoppat tidigare och pannan nu enbart går på el-patronen? Då beror det på vilken effekt el-patronen har för hur varmt det kan bli.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:25:05 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 15:21:43 »
Problemet verkar inte sitta i värmepumpen eller dess inställningar, utan i värmesystemet.
har du vatten/tryck i systemet? Har du luftat?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:46:28 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 15:31:10 »
Hur luftar jag systemet? Är det element för element som gäller?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 15:48:41 »
Börja med att kolla trycket och fyll på vatten vid behov. Sen luftar du alla ställen du kommer åt. Håll koll på trycket under tiden och fyll på mer vatten om det behövs.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 15:54:44 »
Ringer nog rörpularen på måndag :). Då jag har noll koll på dessa saker. För vatten är det i systemet. Trycket ska vara bra enligt pumlan som hänger ovanför beredaren.
Om det läcker vatten någonstans så lär det ju märkas i krypgrunden. Men det verkar inte vara standard nycklar för luftning av elementen jag har. Har aldrig sett dessa kopplingar förut i de lägenheter jag bott i.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2019, 16:20:35 »
Är rören varma vid radiatorerna som är kalla? Är dom det då är det ventilen som fastnat. Då är det som sagt bara att knacka till lite på ventilhuset så brukar den släppa.

Har du lust att lägga upp en bild på luftningsskruven? Du kan posta bilder direkt på forumet.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2019, 17:05:10 »
Vad har du för tryck i systemet? Tänk på att manometern brukar ha två visare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 19:34:27 »
Tror jag hittat problemet, trycket på ena pilen är under det gröna och jag vette fan hur jag åtgärdar det.
Sen som svar på det andra, inge luft i systemet. Rören som går in i elementet är kalla tyvärr.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2019, 19:50:07 »
Hittade skruven för att öka trycket så trycket är satt på 1,2 bar nu. Får väl se om det gör någon skillnad. Men det största problemet som jag ser det är att 4 av 8 radiatorer på nedervåningen knappt blir varma. Har skruvat i luftskruvarna, inge luft endast vatten. Vågar dock inte bryta lös termostaterna på elementen för att motionera dom där pinnarna. Dock så är rören som går fram till de elementen kalla så det är ändå inge varmvatten åt dom elementen. Blir fan kocko på riktigt. Fungerade utmärkt tidigare i veckan när det var så här kallt men för två dagar sedan var det som att det bara slutade fungera. Kan det vara cirkpumpen som tjorvar? Tänkte om den inte klarar av att föra fram till alla radiatorer som den ska?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2019, 23:21:25 »
Kan shunten ha hamnat i nåt mellanläge så att pumpen värmer både hus och vv samtidigt. Kanske den då inte orkar cirkulera ordentligt.

Hur har temperaturerna varit tidigare? Låter extremt hett att behöva köra ut 64 grader i ett nyare hus. Hur är det med vv tempen, är den alltid runt 65?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 08:17:46 »
Har kollade värmeväxlaren och den verkar fungera som den ska, samt att displayen visar var vattnet går. Normalt har jag kört på 60 grader men höjde max värdet till 65 grader för att åtminstone få dessa 19,5 grader vi har i kåken just nu.

Största problemet är som sagt att 4 av 8 element på nedervåningen antingen är helt avstängda eller så orkar inte pumpen trycka fram vatten till dom då rören som kommer upp ur backen är kalla.

Där det är golvvärme i gillestugan samt garaget så är det varmt och skönt (har separat anordning som sköter cirkulationen samt värme blandningen till de rummen så ni ej behöver oroa er för att värmekurvor etc är för höga för golvvärme)

Är precis som att vissa element inte fungerar och hade inkommande rör varit varma så hade jag förstått att det handlat om termostaten i elementen men när dom inte ens är varma inkommande rör så blir det lite komplicerat eftersom vissa element värmer och vissa inte. Därför jag börjar funder om cirkpumpen kanske håller på att ge upp.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2019, 08:48:40 »
Om det är ett tvårörssystem så blir rören till radiatorerna kalla när termostaterna stänger.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2019, 09:26:56 »
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? Det kan vara så att övervåningen värms lite med självcirkulation. Det kan låta som om cirkulationspumpen går fast pumphjulet står still.

Det kan också vara så att växelventilen har fastnat så att den inte öppnar helt mot radiatorerna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PeterAstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får ingen ordentlig värme i huset, hjälp
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2019, 09:44:33 »
Växelventilen är det ej för den är dessutom utbytt för 1 år sedan.
Dock så är jag lite lur på cirkpumpen. Vet dock ej hur jag ska kunna felsöka den själv.

Men så det kan vara termostaten till de elementen som är trasiga/krånglar även fast rören är kalla?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!