Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2020, 11:28:48 »
Det element som har tillkommit kortsluter nog flödet, flödet snurrar runt i det och kommer tillbaka till VP utan att ha avgett värme,  prova med att stänga av det helt till att börja med,

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2020, 12:27:48 »
Det element som har tillkommit kortsluter nog flödet, flödet snurrar runt i det och kommer tillbaka till VP utan att ha avgett värme,  prova med att stänga av det helt till att börja med,

Har stängt av detta helt nu, men då kommer det bli kallt i de rummet eftersom det är enda elementet. Kan man ställa flödet på det så jag har en diff på 5grader, trotts att jag har 1 rörs system? Har läst att på 1 rörs system så ska man inte mäta grad skillnad över varje radiator, stämmer detta?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2020, 12:30:18 »
Det element som har tillkommit kortsluter nog flödet, flödet snurrar runt i det och kommer tillbaka till VP utan att ha avgett värme,  prova med att stänga av det helt till att börja med,
Om man kollar i loggen tar det några minuter innan returen stiger om man har en kortslutande radiator brukar returen stiga väldigt fort.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2020, 12:53:32 »
Har läst att på 1 rörs system så ska man inte mäta grad skillnad över varje radiator, stämmer detta?

Ja, det stämmer. Är alla radiatorer en-rörskopplade, så kan inte någon radiator "kortsluta".

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2020, 12:58:08 »
Om man kollar i loggen tar det några minuter innan returen stiger om man har en kortslutande radiator brukar returen stiga väldigt fort.

GÃ¥r detta kolla i den loggen jag la in här? Jag vet inte hur man läser ut dom  Sc:,h

Utloggad rayb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2020, 13:00:24 »
EDIT: har nu kollat och allt stod på auto.
Hur kommer det sig att den inte cirkulerar som den ska då?

Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.
(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2020, 13:01:54 »
Ja, det stämmer. Är alla radiatorer en-rörskopplade, så kan inte någon radiator "kortsluta".

Tror alla är en-rörskopplade, men den bilden jag skickade visa de rören som går till elementet bredvid pumpen, både in och retur på det elementet är glödhett och går direkt tillbaka till returen i pannan.

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2020, 13:10:20 »
Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.
(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.


Va??  Vad gÃ¥r pumpen pÃ¥ för hastighet dÃ¥? Hur fick du tag pÃ¥ den versionen som du kör nu dÃ¥?

Utloggad rayb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2020, 13:20:39 »

Va??  Vad gÃ¥r pumpen pÃ¥ för hastighet dÃ¥? Hur fick du tag pÃ¥ den versionen som du kör nu dÃ¥?

Med min egen display gick pumpen på konstant 60% vid värmedrift.
Fick en något använd display av Nibe för att testa, med den gick punpen 70%.
Jag har haft 8538R2 som backup på maskinen då de nya programmen inte har fungerat hos mig.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2020, 13:28:17 »
Med min egen display gick pumpen på konstant 60% vid värmedrift.
Fick en något använd display av Nibe för att testa, med den gick punpen 70%.
Jag har haft 8538R2 som backup på maskinen då de nya programmen inte har fungerat hos mig.

Okey, vet du om version v3000r3 fungerade?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2020, 13:31:57 »
Tror alla är en-rörskopplade, men den bilden jag skickade visa de rören som går till elementet bredvid pumpen, både in och retur på det elementet är glödhett och går direkt tillbaka till returen i pannan.

Då är det nog troligt att den är två-rörskopplad.

Då måste du strypa den ganska hårt.

Plocka bort termostaten och ta en bild på radiatorventilen, så får du instruktion hur du stryper den.


Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2020, 13:41:15 »
Då är det nog troligt att den är två-rörskopplad.

Då måste du strypa den ganska hårt.

Plocka bort termostaten och ta en bild på radiatorventilen, så får du instruktion hur du stryper den.

Okey jag vet inte hur jag får bort termostaten?

Utloggad rayb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2020, 13:57:39 »
Okey, vet du om version v3000r3 fungerade?
Uppgraderingsprogrammet v3000r3 är nog OK.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2020, 14:07:55 »
Okey jag vet inte hur jag får bort termostaten?

En skiftnyckel eller polygrip, och gänga den blanka muttern.

När du får bort termostaten, så gängar du ut nålen via mässingmuttern som omsluter nålen.

När du fått ut det paketet så kan du prova med en skruvmejsel som är typ 10 mm bred, och vrida om en torxliknande ställskruv i hålet som du blottat.

Skruva in den till botten, och öppna ett 1-1,5 varv.



Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in nibe f1245?
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2020, 14:55:30 »
En skiftnyckel eller polygrip, och gänga den blanka muttern.

När du får bort termostaten, så gängar du ut nålen via mässingmuttern som omsluter nålen.

När du fått ut det paketet så kan du prova med en skruvmejsel som är typ 10 mm bred, och vrida om en torxliknande ställskruv i hålet som du blottat.
Skruva in den till botten, och öppna ett 1-1,5 varv.




Tack, ska kolla detta. Nu när pannan startade så hade den en beräknad framledning på 36,3 grader
Och när det var -39 gradminuter kvar så var framledningstempen 46,3 och k ompressorn slog ifrån! Är detta normalt??

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!