0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det element som har tillkommit kortsluter nog flödet, flödet snurrar runt i det och kommer tillbaka till VP utan att ha avgett värme, prova med att stänga av det helt till att börja med,
Har läst att på 1 rörs system så ska man inte mäta grad skillnad över varje radiator, stämmer detta?
Om man kollar i loggen tar det några minuter innan returen stiger om man har en kortslutande radiator brukar returen stiga väldigt fort.
EDIT: har nu kollat och allt stod på auto.Hur kommer det sig att den inte cirkulerar som den ska då?
Ja, det stämmer. Är alla radiatorer en-rörskopplade, så kan inte någon radiator "kortsluta".
Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.
Va?? Vad går pumpen på för hastighet då? Hur fick du tag på den versionen som du kör nu då?
Med min egen display gick pumpen på konstant 60% vid värmedrift.Fick en något använd display av Nibe för att testa, med den gick punpen 70%.Jag har haft 8538R2 som backup på maskinen då de nya programmen inte har fungerat hos mig.
Tror alla är en-rörskopplade, men den bilden jag skickade visa de rören som går till elementet bredvid pumpen, både in och retur på det elementet är glödhett och går direkt tillbaka till returen i pannan.
Då är det nog troligt att den är två-rörskopplad. Då måste du strypa den ganska hårt. Plocka bort termostaten och ta en bild på radiatorventilen, så får du instruktion hur du stryper den.
Okey, vet du om version v3000r3 fungerade?
Okey jag vet inte hur jag får bort termostaten?
En skiftnyckel eller polygrip, och gänga den blanka muttern.När du får bort termostaten, så gängar du ut nålen via mässingmuttern som omsluter nålen. När du fått ut det paketet så kan du prova med en skruvmejsel som är typ 10 mm bred, och vrida om en torxliknande ställskruv i hålet som du blottat.Skruva in den till botten, och öppna ett 1-1,5 varv.