Öka gradminutunderskottet till -100, så får du lägre skillnad mellan börvärdet och ärvärdet.
Nja, det är väl sant att starterna knäcker kompressorerna, så det blir väl lite som att välja mellan pest och kolera.Tycker du har lite högt börvärde d.v.s. du har runt 40° vid +5° ute. Har du klena radiatorer? Annars ser det ut att vara helt okej.
Det ser ut som varma cirkpumpen går i manuell hastighet vill du ha så bör du nog öka hastigheten lite vid värme drift och minska mycket när kompressorn står still normalt har man högre hastighet vid värme drift men du har tvärtemot 25% i båda fallen kan nog funka bra om du inte vill ha auto läge.
Menar du att den går manuellt nu? Vart ser man och ändrar detta? Det bästa är väl auto läge eller?
Vilken inställning har du i flödes inställning klimat system 5.1.14 tyckte den verkade hålla högt delta. Sen kan du sänka hastighet på cirkpumpen i viloläge den går i 70% nu vilket är onödigt högt.
Den verkar gå med 21% vid värme drift då räcker det bra även när den står men verkar märkligt att den håller så högt delta när det är så varmt ute Nibe brukar styra mot lågt delta
Finns inte så många orsaker. Lågt flöde eller luft.