Hello !

Nu har jag varit och införskaffat en irlaservärmemätare och gettt mig ut och mätt...
Lite fundersam på resultaten dock ;-)

Hej,
jag har en sån också men de ger konstiga värden på kopparrör. Sätt en bit maskerings tejp på röret så får du bättre värden.

OlaM

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: några frågor
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2011, 20:01:27 »
hej

Radiatorpumpen är den till vänser (främre)
När man mäter med IR mätare så brukar man sätta svart tejp på rören och mäta mot denna för att undvika tex. reflexer som gör att mätvärdet blir osäkert.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Shy019

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: några frågor
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2011, 21:17:21 »
SÃ¥ dÃ¥ har jag mätt igen, denna gÃ¥ng med eltejp pÃ¥ rören  >:D

Kollade även T värdena, noteras kan att T2 säger -1,1 medans min vanliga utetermometer säger -5,2 kanske oväsentligt men iaf...

T1 35,5
T2 -1,1
T3 60,0
T6 64,6
T8 36,6
T9 32,4
T10 33,5
T11 -13,0
T12 -5,3

Inne i huset fick jag 34 respektive 33 på rören.
Vid pannan fick jag 30 och 18 men det kanske är för mycket rör odyligt för att få ett korrekt värde där..T1 är ju 35,5 Så tolkar jag er rätt så är det vad pannan ger ut just nu ?
Kontentan då blir ju att jag har 35,5 ut från pannan och efter kulverten har jag då 34 i huset, returen sedan ger då 33 från huset men ut från kulverten igen då vette katten med tanke på att de mätningarna känns skumma...
Men om det är samma diff som de felaktiga värdena så är det iaf betydligt lägre där..så en del tappar jag nog i kulverten på returen..kanske ?

Har även ändrat radiatorpumpen från 3 till 2...ska läsa av värdena igen om ca 30 min får vi se...
Tilläggas kan att pannan går på utedel med elpatronstillskott...

ill be back !

Utloggad Shy019

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: några frågor
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 22:29:07 »
Nya nuffror

T1 35,6
T2 -1,9
T3 62,6
T6 79,2
T8 36,9
T9 32,6
T10 33,6
T11 -2,5
T12 -5,4

Ingen elpatron inkopplad nu...

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: några frågor
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2011, 08:10:55 »
Hej,
Men elen gör varmvatten med tanke på att du har 62,6° på T3...
Sedan tycker jag att hetgasen verkar lite hög (79,2°C) med tanke på att du har ca 37° på T8...
Men värdet du hade vid mätningen innan såg ju ok ut.



2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad Shy019

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: några frågor
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2011, 21:56:36 »
Så då kommer kvällens värden...

T1 34,5
T2 1,9
T3 57
T6 68,1
T8 36,2
T9 31,2
T10 32,1
T11 -9,2
T12 0,6

Förstod inte riktigt vad du menade tocicci ?
Menade du att den gick på eltillskott i förra mätningen ?
För där fanns ingen symbol i displayen ?
Vilket det gjorde i mätningen innan...

vad jag förstod av Lmf så ville han ändra värdet mellan T8 och T9 genom att ändra radiatorpumpen, och på dagens mätning så är ju skillnaden större än innan jag ändrade den..dock så är ju T6 högre sedan jag ändrade ner ett hack..vet inte om det är skadligt ?
Så frågan är väll egentligen om jag ska fortsätta med radiatorpumpen på läge 2(nu) eller 3(som det var först)

God kväll ;-)

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: några frågor
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2011, 23:47:08 »
Visseligen är det enligt T2 varmare vid denna mätning men nu har du en tempdiff på 5°C över T8-T9

Dessvärre har tempdiffen T1-T8 ökat till ca 2°C men det är ändå OK
jag föreslår att radiatorpumpen skall stå kvar på läge 2

T6 (kompressortemperatur) är OK den kan vara upp till 117°C där den har ett skydds stop
Höga kompressortemperaturer (runt 100°C) är inte ovanligt vid varmvatten laddning.

Hur är innetemperaturen?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Shy019

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: några frågor
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2011, 12:17:41 »
Runt 19 grader, frÃ¥gan är hur elräkningen blir   :o

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!