Jag hoppas ni kontrollera filtret på kalla sidan ,är det rent skulle jag kontrollera KB pumpen ,med det deltat på kalla sidan blir förångningen sjukt låg och det innebär att flödet i princip är obefintligt Den troliga orskaen är bara cirkulationspumpen, cc
Kan vara så enkelt som låg nivå på köldbäraren och att det kommit in luft i grejerna som gör att cirkulationen avstannar.Anledningen till att nivån sjunker är att borrans temperatur ökar när den inte belastas och att slangarna då utvidgar sig, fyll på med mer spritblandning.
En tråkigare anledning till högt delta på köldbäraren är om borran fryser ihop fullständigt, den kan då klämma ihop slangarna så att cirkulationen avstannar.
Klart vi inte skall hänga ut honom. Vi hänger ju inte ut mördare o gruppvåldtäcktsmän eller såna som hugger ned folk på Ikea. Varför skulle en kyl gubbe hängas ut då?
Jag gissar att du måste fylla med tryck på avluftningskopplet. (Om det inte finns anslutet något på toppen av kärlet som gör att du kan fylla där).
Var man avluftar brine på en IVT framgår inte av manualen, troligen på avluftningskopplet med hjälp av en pump och ett öppet kärl.
Hur har du gjort för att kunna fylla utan att det runnit över när du öppnat ovanpå kärlet?
Åt vilket håll går köldbärarflödet på bilden? Är det uppåt i vänstra slangen?
Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, stäng sedan någon av ventilerna med rött handtag. Ändras ljudet från köldbärarpumpen då?
Hur ligger de horisontella slangarna ut till borrhålet? Är det lutning mot huset eller mot borrhålet? Det avgör om det kan bildas luftfickor där slangen vänder ner i borrhålet.
Fast enklast är ju att ta hem en person som vet vad han sysslar med som gör det åt dig.Beställ helt enkelt avluftning, trycksättning och läcksökning av KB i ditt system.
Istället för en tunna kan du skära upp sidan på en 20 liters dunk, det hade jag när jag avluftade.
Jag har fortfarande inte fått den efterfrågade servicerapporten, men jag tror inte att det gjordes någon kontroll av luft i KB trots att jag bad om det. Kan man döma ut expansionventilen innan man säkerställt att det inte finns luft i systemet?
Om du är intresserad och vill försöka själv så kan du få låna mitt GDS-kit för fyllning/avluftning.
En annan undran jag har är placeringen av det öppna expansionskärlet som INTE är den högsta punkten och iom det inte avluftar utan tvärtom suger in luft i systemet.