Tack för info och tips, ja VV är nog lite snålt inställt, räcker precis till två st "bråttomtilljobbet-duschar" Följer med spänning utvecklingen på tråden
Vid normal drift ser vp ut att funka som eco el med vp, dvs den vill höja nedre tank +5c över börvärde för framledningen. Noterade även att givaren för nedre tank verkar sitta högt upp. Om du jämför dess värde med ladkrets in ser man en diff på ca 1,5-2c vilket ger en snitt temp i tanken på ca 1c lägre än givaren. Tittar man på när vp startar laddning av nedre tank sker detta när tempgivaren för nedre tank är ca 1c över framledningstemp,således laddning startar när medeltemp i nedre tank är = framledningstempSom sagt detta är min tolkning men kolla gärna för att bekräfta eller fälla
Jag har kollat på filen nu. Det är som sagt ganska grovt, men ger ändå ett bra mått.Du ville ha fram 39 grader i snitt på systemet. Din köldbärare in var +4. Det går alltså att likna väldigt mycket med ett 0/35 fall. Där får du COP 5 enligt CTC.Din kondensor ut var i snitt 53 grader. Din värmepump gick 42% av tiden. På 10 timmar blir det alltså 4,2 timmar kompressordrift.Du matade in 11kwh till pumpen under denna tid. Det ger att din kompressor vid drift i snitt drar 2,62kW. Vad var det för någon maskin? har för mig att det var en 8kw?Tittar man i CTCs data för 308 så står det vid 0/45 7,88kw avgivet. Vid +4/53 har du ytterligare lite lägre avgivet. Säg 7,6kw. COP blir enligt följande: 7,6/2,62 = 2,87.Nu är lite grovt räknat. Du kan ha gjort av med mellan 10,5 och 11,5 kwh under perioden (eftersom du bara ger ett heltal, 11). Vidare så kan din maskin ge några hundra watt mer eller mindre. Men jag tror nog att jag är hyffsat rätt på det. Mer än 15% slår det inte på och då ligger du på COP någonstans mellan 2,4 och 3,3.
Tittar man i CTCs data för 308 så står det vid 0/45 7,88kw avgivet. Vid +4/53 har du ytterligare lite lägre avgivet. Säg 7,6kw.
+4 grader in i stället för noll grader bör vid samma värmebärartemperatur öka effekten 15-20 % pga högre insugningstryck. Med hänsyn tagen till högre kondenseringstemperatur bör effekten bli ca 10 % högre är för fallet +4/45. Gissar att pumpen ger ca 8,8 kW vilket ger att COP blir 8,8/2,62 = 3,4. Osäkert värde men rimligare än 2,87.
ere många VP som ger vad dom lovar? Alltså en fråga på riktigt Inte ett hånfullt utmanande! 4/45 med COP 3.4 är väl hyfsat normalt med pumpar inräknat eller? En fråga. Dom där 4in är det snittempen eller räknar dom inte så? Avser basmätningen 0 in och 3k i delta eller?
Jag är ganska säker på att en14511 0/35 betyder:Bin: 0Kbut: -3Kond in: 30Kond ut: 35