Är rätt ny med bv. Har läst att rätt delta på värmesidan skall ligga mellan 5-10 grader. Men när skall man kolla det, temperaturen ändras ju hela tiden....? Antar att man kollar när den slutat gå eller?
Titel: SV: Delta...när då?
Skrivet av: mickemolle skrivet 26 oktober 2009, 14:25:13
I början på en värmekörning så är ju deltat i princip 0. Sedan ökar ju framledningen markant under första fasen. Därefter ökar ju returtempen då vattnet gått ett varv i radiatorslingan för att sedan stabilisera sig runt det tänkta deltat på 5-10 grader.

Mickemolle
Titel: SV: Delta...när då?
Skrivet av: han540 skrivet 26 oktober 2009, 18:22:47
Tack för svar. Thumbsup Men är delta alltid 0 vid start, beror det inte på vilka gradminuter man har tex?
Titel: SV: Delta...när då?
Skrivet av: Heddan skrivet 26 oktober 2009, 20:35:52
När kompressorn inte går och precis vid start så skall deltaT vara 0. Det är ju samma vatten som passerar de två givarna och om du får något annat än deltaT 0 när kompressorn står still så kan du behöva kalibrera givarna så att de visar lika.

När du har kollat att givarna visar rätt så kan du kolla att du får ett deltaT på 5-10 grader efter 5-10minuters kompressordrift.