Titel: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 31 maj 2013, 19:11:47
Problem med Sanyo värmepump KRV93EHA som inte vill starta.
Någon som vet vad värdet skall vara på NTC motståndet som sitter i luftflödet på innerdelen?

SEVET
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 01 juni 2013, 23:44:38
Problem med Sanyo värmepump KRV93EHA som inte vill starta.
Någon som vet vad värdet skall vara på NTC motståndet som sitter i luftflödet på innerdelen?

SEVET

Sjekk side 12 her: http://varmepumpeforum.com/manualer/Sanyo/KRV94-124EHDX.pdf (http://varmepumpeforum.com/manualer/Sanyo/KRV94-124EHDX.pdf)
Mest trolig samme OHM i 94 som 93.
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 03 juni 2013, 08:28:21
Tack för svar.
Jag har mätt värdena på båda motstånden och efter diagrammen verkar dom ha rätt värden.
Satte tillbaka dom igen och startade pumpen. Ingen spänning på plintar till ytterdelen. Fläkten på inomhusdelen snurrar på bra och "flapsen" går att ställa. Efter en stund så klickar det till i innerdelens kretskort och det blir spänning på utgående plintar men bara i en sekund. Därefter dröjer det en stund (typ 4-5 minuter) och sen klickar det till igen, för att bara vara spänning i ytterligare en sekund.
Kan det vara något i ytterdelen som spärrar så att inte pumpen går igång?
Tacksam för hjälp så jag kan få igång den.
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 21 juli 2013, 09:37:43
Hej,
I torsdags kväll var triumfens högtid. Då hostade äntligen värmepumpen igång. Den gav så mycket värme att det kändes som rena "bastun" i hallen där den sitter.
Felet var den termistor som sitter på kompressorns värmesida. Den hade ballat ur och gav inget värde vid ohm-mätning.
Köpte en ny hos Elfa som löddes på plats. Den gamla satt ingjuten i ett litet kopparrör vilken borrades ut. Den nya satte jag i värmeledande pasta.
Nu skall jag bara mäta effekten på pumpen sen får jag lägga projektet åt sidan.
Pumpen har faktiskt aldrig gett så mycket värme tidigare så man kan undra om den varit OK vid montering.
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: boek skrivet 21 juli 2013, 09:46:05
Kul att du löste problemet och fick fart på pumpen. tummenupp
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 21 juli 2013, 13:56:31
Ja ibland är man lite för stolt för att ge upp direkt.
Man kan liksom inte alltid tro på experter (som dömde ut pumpen).
Skall erkännas att jag hållit på många timmar med den.
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 21 juli 2013, 20:47:45
Har nu provkört pumpen. Grundtemp. i hallen var ungefär 22 grader.
Ställde fjärrkontrollen på max som visar 30 grader.
Efter en stund visade amp.metern 2,9A och T1 in 29.6 gr och T2 ut 45,1 gr.
En stund senare                           2,5A.      T1 in 28,7 gr och T2 ut 44,2 gr.
När vi öppnade och satte tvärdrag så ökade pumpen i varvtal.

Sen kördes kyla med fjärrkontrollen på 16 grader.
Efter en stund visade amp.metern 4,95A och T1 in 26,3 gr och T2 ut 12,4 gr.

Detta är värden som uppmättes men jag har inte en aning om dessa värden kan vara representiva för pumpen.
Kanske någon på forumet har åsikter om detta.
Själv tycker jag att det känns bra att pumpen både värmer o kyler.
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: Niclas.Hedlund skrivet 16 december 2013, 23:06:27
Sevet> Vilket NTC-motstånd köpte du och ersatte hetgasgivaren med?
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 18 december 2013, 19:39:17
Hej, Tydligen fler pumpar som strular, så jag skriver här data på motståndet.
Elfa nummer 60-279-57
NTC-motstånd pärla 50 kOhm

Lycka till Eve
Titel: SV: NTC motstånd Sanyo SAP-KRV93EHA
Skrivet av: SEVET skrivet 18 december 2013, 19:44:09
Tilläggas kan att efter min lilla testkörning med pumpen, så har en bekant som jobbar med värmepumpar, meddelat att värdena jag uppmätt verkar trovärdiga. Den enda parameter jag ej uppmätt är luftflödet från innerdelen.
MVH
SEVET