Har precis bytt fönster till nyrenoverade 2-glas (gamla i originalstorlek, 1585mm breda) och samtidigt tilläggsisolerat vår tidigare helt oisolerade 20-tals villa, tidigare 120mm plankvägg men numera 45mm paroc was 35tt.
För att kunna montera fönstren har jag varit tvungen att hittills plocka ner 4st radiatorer pga att de "nya" fönstren kommer sitta i oroginalhöjd (720mm från golv till karmundersida) vilket är lägre än de fönster som blev monterade på 60-70-talet .
Vid bergvärmeinstallationen -07 fick vi de två radiatorerna på övervåningen utbytta till Purmo kompaktradiator C22 500x1200 (södra gaveln) & 600x1200mm (norra gaveln).
Nu vill vi montera in sektionsradiatorer för att matcha husets karaktär och ursprung och tänker beställa Lenhovdaradiatorer, men har problem med dimensioneringen. Dimensioneringsguiden matchar inte riktigt vårt hus, har därmed plöjt igenom diverse trådar här och på byggahus.se, bland annat Rickards Faq för
dimensionering av radiatorer.
Det jag är lite osäker på är ju huruvida jag vågar lita på det jag räknat ut.
Har använt mig av Rickards exempel och fått fram följande som jag hoppas någon kan kommentera.
Vi har 120m2 boyta varav 80m2 bottenvåning och en Nibe 6kw VP, dvs ca: 6kw uteffekt vilket borde ge 50W/m2.
Om då även jag överdimensionerar som Rickard och räknar med 70W/m2, så borde vi i det rum på övervåningen (sovrummet på 18m2 med en yttervägg) som tidigare hade 600x1200mm Purmo'n, behöva en radiator som klarar 1260W.
Den enda radiator jag hittat på till sovrummet som passar då är en Triplex 1530x500 som levererar 1225W vid DT30, men då är det ju även så att den Purmo vi ersätter i det rummet enbart levererade 1023W vid DT30.
Nu är ju både 50 & 70W/m2 betydligt mer än t.ex de "tumregler" från Rinkabyrör som b.la Faqet citerar, så jag har blivit inte så lite brydd.
Då Lenhovdas sektionsradiatorer inte är direkt gratis så vill vi så klart inte överdimensionera i onödan, men inte heller ta till för snålt.
Har många fler frågor runt samma ämne men börjar med det här och hoppas någon förstått vad jag menar.