Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: GustafBF skrivet 21 februari 2017, 11:01:58
-
Utetempgivaren visar konstant för hög temp vid temperaturer över 0. Cirka 3 grader mer än verklig utetemp.
Jag kan kompensera med att höja kurvan till värde 6, men när det sedan blir riktigt kallt (0 - -15) så visar den rätt temperatur och
då får jag istället alldeles för varmt. Givaren sitter på norrsidan 3 m upp. Beror det på att väggen läcker värme? Huset är av byggsten.
-
Den kan vara fuktskadad. När det blir kallt ute leder fukten inte längre ström och då visar den riktiga värden. Det är vanligt att givarna för köldbärartemperatur och utetemperatur börjar visa fel på grund av att vatten har trängt in i givaren.
-
Tack för svar. Jag skall försöka skydda Utetempgivaren bättre och se om det hjälper.
-
Jag är rädd för att det blir först i sommar som den kommer att fungera bra igen om den överhuvudtaget blir bra.
-
ALT 1) köp en ny !
ALT 2) Torka den med varmluft under 60 min och spraya den med polyuretanspray avsedd att öka isolering på kretskort Tex från https://www.elfa.se/sv/skyddsbelaeggning-spray-200-ml-kontakt-chemie-urethan-71-200-ml-ml/p/30025875?q=*&filter_Function=Skyddslack&filter_Buyable=1&filter_Category4=Sprejer%2C+V%C3%A4tskor%2C+Pastor&filter_Category3=Reng%C3%B6ringsmedel+%2F+sm%C3%B6rjmedel+%2F+skyddslack&page=1&origPos=19&origPageSize=50&simi=96.5 (https://www.elfa.se/sv/skyddsbelaeggning-spray-200-ml-kontakt-chemie-urethan-71-200-ml-ml/p/30025875?q=*&filter_Function=Skyddslack&filter_Buyable=1&filter_Category4=Sprejer%2C+V%C3%A4tskor%2C+Pastor&filter_Category3=Reng%C3%B6ringsmedel+%2F+sm%C3%B6rjmedel+%2F+skyddslack&page=1&origPos=19&origPageSize=50&simi=96.5)